질문 전에 먼저 검색을 해주세요.
저희가 외주하는 업체 모두 안된다는 답변을 들었습니다.
혹시 구조계산가능한 구조설계사무실 안내 부탁드립니다.
저희는 지금 버림 타설한 상태입니다.
4층짜리 필로티 없는 구조의 다세대 입니다.
확인 부탁드립니다.
"동결심 없이 버림콘크리트 타설한상태"를 좀 더 구체적으로 말씀해 주시겠습니까?
그냥 지표면에 무근을 친건지.. 아니면 지표면을 300mm 긁어 내고 무근을 친 것인지... 와 같은 구체적 현황이 필요합니다.
그리고 지역도 알려 주시구요.
기초가 600입니다.
새로운 곳을 찾지 마시고, 아래 글을 지금 구조설계사무소에 보여주세요.
http://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z3_01&wr_id=112
저희 거래하는 업체 5군데 정도 의뢰한결과 입니다. ㅜㅜ
단면도에서 기초부위와 현재 시공된 상태 사진을 하나 올려 주세요..
제 추측이 맞다면, 구조설계사무소를 연결해 드릴께요.