보일러실 철거 후 배수구 이동해도 괜찮을까요?
G 시피에잉 | 댓글 1
왼쪽이 변경 전입니다. 왼쪽사진의 세탁기 뒤에 있는 철문이 있는 공간이 보일러실인데, 보일러실이 커서 철거후 우측사진과 같이 세탁기를 놓으려고합니다. (구청에 행위허가 받음) 그런데 아래와 같이 배수구를 옮기는 작업이 필요한데, 턴키업체에서는 50만원 이하로 옮길수 있다고는 합니다. 삼… 더보기
국내에서 이런 역전지붕 배수구가 적용 가능할까요?
G 무니 | 댓글 4
독일의 역전지붕용 배수구를 발견했는데 이 제품을 수입해서 국내서 시공이 가능한 디테일인지 궁금합니다.
외벽 마감 재료분리금속 부식 누수로 수선질문
G 스누피 | 댓글 1
안녕하세요 7년전 2층건물 대수선으로 기존타일벽면에 스타코+고벽돌로 마감했으나 중간 재료분리부분 금속부분이 부식되어 아래쪽 고벽돌 내부, 창문틀등으로 누수가 발생되고 있습니다 어떻게 수선하면 될까요?
천장 내단열 일체타설 시 콘크리트 침투방지용 단열재 사이 테이핑을 위한 테이프 추천해주실 분 계신가요
1 비움 | 댓글 5
콘크리트가 단열재 사이로 빠져너와 굳는 것을 방지하고자 합니다. 관리자분께서는 일반 알루미늄 테이프를 추천해주셨으나 건축이 처음이고 현장에서는 테이핑 경험이 있는 분이 없어 질문 드립니다. 접착력이나 내구성, 인정강도 측면에서 콘크리트 침투를 방지하는데 유효했던 테이핑 경험이 있으셨다면… 더보기
올바른 윈도우 플래싱 방법 문의
2 이준노 | 댓글 10
안녕하세요.2x6 목조주택 + zip system + 100T 미네랄울 + 2x4 레인스크린 + 16T 세라믹사이딩구성의 주택에 창호와 창호 알루미늄케이싱의 시공디테일을 받았는데요.이게 정상적으로 플래싱처리가 되는 디테일인지 모르겠어서 질문드립니다.1. 파란색 메인 방수층(Zip보드)을… 더보기
표준주택 관련 몇가지 질문드려요.
1 빌립 | 댓글 4
1. 지번을 알려드리면 건축가능한 표준주택의 형태를 알 수 있나요? 2. 표준주택을 짓는 것과 일반 패시브주택을 협회에서 인증 받는 것의 차이점은 무엇인가요? 3. 표준주택에서 엘리베이터 설치, 기계실 이동, 태양열 설치 등의 설계변경도 가능한가요?
아파트 실내 단창 제거 후 상단에 남은 콘크리트 (상단 조적) 부분 단열
1 이번역은죽전 | 댓글 1
아파트 실내 단창 제거 후 확장 공사하면서 상단에 남은 콘크리트 (상단 조적) 부분 단열을 어떻게 해야하는 것인가요? 시스템 에어컨 설치하느라 단내림 하였는데, 천장 상단은 단열재를 붙인것 같은데 그 외 부분에는 단열재가 안보입니다. (저 부분도 감싸고 마감해야 나은것 같아 보입니다만)… 더보기
새집증후군
G 궁금 | 댓글 3
도움 많이 받고 있어 감사드립니다. 새집증후군 시공 많이들 하는거 같은데 열품, 습식시공 ??이런게 효과가 얼마나 있을까요? 시공전후 공기질 측정도 해서 보여주는거는 같은데 일시적인거는 아닌지.. 가장 좋은방법은 뭐가 있을까요?
철콘 실내 미장과 견출작업 문의
1 행복한인생 | 댓글 1
자주 질의를 올려 죄송합니다. 협소주택 철콘 골조가 절반이상 완성되고 있다보니 후속공정을 고민하고 있습니다. 실내 마감을 석고2P 떡가베 시공 또는 미장 후 도장마감을 예정하고 있습니다. 1. 미장은 석고 떡가베 보다 비용이 비싸나 철콘 특유의 축열기능을 극대화 하고 내부치수를 더 적게… 더보기
벽에 얇게 발린 미장이 흔들립니다.
G 돈뎃 | 댓글 2
욕실 문틀을 철거하면서 영향을 받은건지 벽에 10미리 정도 얇게 발린 미장이 살짝 땡기면 흔들립니다. 손으로 쳐보면 퉁퉁 소리가 나는게 들떠있는거 같은데 문틀을 새롭게 설치하려는데 이걸 뜯어내고 다시 미장을 바르고 설치해야할까요? 아니면 또다른 마감방법이 있을까요?
조언을 받고 싶습니다.
G 소리 | 댓글 4
안녕하세요. 저희는 철근 콘크리트로 계획 중입니다. 필로티구조에 1층 철근콘크리트 지붕 콘크리트로 계획 중입니다. 1층은 필로티와 매트콘크리트 형식으로 되어있습니다. 즉 2층 콘크리트가 지지받는곳이 1층 필로티와 일부 매트콘크리트입니다. 외단열형식이고 T200콘크리트 내벽 - T200 … 더보기
평지붕 철근콘크리트 2층 전원주택 거푸집 작업 중 역전지붕 시공에 대해 처음 알았습나다.
1 비움 | 댓글 10
직영으로 평지붕 철근콘크리트 2층 전원주택 시공 중입니다. 시공자(가족)로부터 비드법2종 22T단열재 구매를 요청받아 주문하던 중, 단열재 면적 산출 중 평지붕을 내단열 일제타설로 진행한다는 것을 알게되었습니다. 건축에 대해 아무런 지식이 없으나 막연히 내단열 열교현상에 문제의식을 갖고… 더보기
석고보드에 본드로 떡칠돼있는 mdf를 어떻게 제거할까요..
G 셀리 | 댓글 2
셀프 리모델링 중에 사진처럼 샷시 외부에 몰딩이 본드로 붙어있는지 빠루나 칼을 밀어넣고 들려고 해도 잘 안돼서 조금 깎아보니 모든 면이 붙어있네요. 본드같은걸 쓴거같은데 석고보드를 최대한 적게 파손하고 어떻게 제거할 수 있을까요?
수도관? 보일러배관 벽 마감
G 고민 | 댓글 6
업체에서 누수 찾느라 파놨는데 제가 셀프로 마감하고 싶습니다. 현재 베란다 세탁,보일러쪽 물 들어가는 수도관이구요 제 생각에는 우레탄폼으로 쏴서 공간을 메꾸고 마지막 시멘트로 덮으려고 생각중입니다. 질문 몇가지만 드릴게요 1. 우레탄폼으로 메꿀 시 부풀어서 수도관에 무리가 가지 않을까요… 더보기
주택 외벽 단열 방법 질문 드립니다.
1 울돌이 | 댓글 4
해당 공간에 단열재를 추가로 붙이는게 이득이 있을지 싶어 문의드립니다. (이득 : 결로 곰팡이 측면에서요)
용도변경시 입면 마감재료 해체에 따른 대수선 여부
G 떼떼 | 댓글 5
안녕하세요. 현재 건물 일부 층을 용도변경을 통해 고시원을 운영하려 하고 있습니다. 고시원 실에 창호를 내기 위해서 일부 비내력벽을 철거하려 하고 있는데, 담당 주무관 께서 외벽 마감 재료가 해체되니 대수선에 해당한다고 하십니다. 제가 알고있기로는 2010년 12월 30일 이전에 지어진… 더보기
아파트단지 커뮤니티 시설 단열계획 관련 질의
1 일워 | 댓글 9
안녕하십니까 항상 많은 도움을 주셔서 감사드립니다.. 이번에 입주한 아파트 커뮤니티 시설 중 스포츠센터(피트니트 센터) 관련하여 질의 드립니다. 1. 피트니스 센터 단열계획 관련 단열계획도상 피트니스 센터는 직접 외기에 면한 공간으로, 외벽에는 비드법 2종 1호 80T 단열재가 계획되어… 더보기
욕실 벽등 시공 방법 질문드립니다.
G 평화 | 댓글 3
욕실에 벽등을 설치하려고 선을 빼놨습니다. 욕실 벽 타일은 덧방 예정이고 제가 생각한 건 기존 타일 일부를 까내고 까낸 곳으로 선만 빼서 타일 덧방을 한다음에 벽등을 시공하는 방법을 생각했습니다. 타일 시공하시는분은 덧방 뒤의 벽을 까내서 복스를 넣어야한다고 하는데 덧방이라서 뒤쪽 벽은… 더보기
기초 보온 아이소핑크 시공방법
G 초신성 | 댓글 5
겨울철 냉기로부터 기초 측면을 보온하기 위해 아이소핑크 두께50mm를 수직으로 15Cm를 설치하고 수평으로 우레탄폼으로 붙여서 40Cm 설치 했을때 아이소핑크 상부에 레미콘 50mm를 설치하면 문제가 없을런지요.하부는 황토흙으로 되어 있습니다.
구축 리모델링시 보일러실 위치 변경가능한가요?
G 공송 | 댓글 7
안녕하세요 30년 된 블럭조 구축 리모델링 계획중입니다. 건축물 대장상의 보일러실을 다른 창고로 바꾸려고 하는데요. 임의로 변경 가능한지요?? 아니면 기재사항 변경이나 인허가 대상인가요?? 조언 부탁드립니다. 감사합니다.
이사왔는데 베란다 단올림이 너무 높아서 무게걱정이됩니다.
G 이사 | 댓글 4
35년정도 된 10층짜리 아파트에 이사왔는데요. 앞뒤베란다 단올림이 70mm는 되어보이는데 무게에 문제 없을까요? 단올림이 시멘트로 되어있어서 걱정이되서요. 뒷베란다는 전체를 70mm정도 올려놨고 앞베란다는 1/3정도 물쓰는공간을 제외한 나머지가... 단올림한 바닥 타일은 아니고 장판이… 더보기
철콘 실내 계단 앙카 작업 후시공 문의
1 행복한인생 | 댓글 6
철콘 실내 계단 폭이 80cm로 좁고 구조가 조금 복잡하다보니 벽체를 먼저 타설 완성 후 추후 계단을 위한 앙카를 박고 철근 배근을 하여 후시공 타설을 하는거로 결정이 되었습니다. 원래는 이음 철근이라도 먼저 벽체구성 시 사시낑작업으로 설치해 놓으면 좋으나 건물이 5층이다 보니 거푸집 … 더보기
PF보드 단열성능
G 동그리 | 댓글 3
확당된방 너무추워서 재단열하려고합니다 아이소핑크와,pf보드 둘중 단열성능효과가 pf가 얇은두께로 단열이 더 좋다고하는데 페놀폼,유해물질 이야기도 있어서 지금은 괜찮나요? Lx지인 pf보드내부용으로 괜찮을까요?
목조 경사 지붕 단열에 대해 문의드립니다.
G 잉카 | 댓글 3
오래된 단독주택입니다. 벽은 시멘트블럭과 조적으로 구조가 되어있고 지붕은 목조로 경사지붕입니다. 철거해보니 벽면에는 단열이 없고 방에는 평천장에 단열재가 시공되어 있었고 경사천정 구조에는 단열이 아무것도 없었습니다. 집이 작아서 벽면은 외단열로 시공할 계획인데 문제는 목구조의 천장입니다… 더보기