안녕하세요.
초보목수 남편이 시골에 작은 집을 직접 짓고 있습니다.
현재 살고있는 아파트에도 전열교환기를 유용하게 쓰고 있어 시골집도 설치하려고 하는데요
협회 게시글을 많이 찾아보고.. 참고해서 그림처럼 설치하려고 합니다.
환기 필요한 집 면적은 22평입니다.
도면상 집 윗쪽, 왼쪽에는 농약을 많이 치는 과수원이 있어 전열교환기 급기는 오른쪽으로 해두었습니다. 다용도실에 기기를 두다 보니 보일러 연통과도 가까워서 좀 멀리 배치를 해두었어요.
전열교환기에서 급기까지의 거리가 6미터 정도인데 괜찮을까요? 다들 기기 근처로 하시던데..
기존 게시글의 협회 댓글을 보니. 방에는 급기만 넣고 부엌이나 복도에 배기를 제안하셔서 그렇게 배치를 했는데 거실은 규모가 좀 있다보니 급기를 하나 더 추가했습니다. 급.배기 갯수가 동일하지 않아도 괜찮을까요?
그리고 더 나은 배치가 가능하다면 조언주시면 감사하겠습니다.
- 거실에 하나 더 추가하는 것은 괜찮습니다.
- 급기의 거리도 허용될 수 있는 거리인데, 주름관은 마찰손실이 커서.. 마찰이 작은 관을 사용해야 하는데, 관이 실내를 통과하고 있기 때문에.. 표면 결로로 인한 하자를 막기 위해서는 아래와 같은 배관을 사용해야 합니다.
https://jabjaje.com/goods/goods_view.php?goodsNo=1000000276
- 방-화장실-기기로 이어지는 배관 관통 주변의 기밀처리를 해야 합니다.
- 실내의 급/배기구는 벽면으로 부터 최소 50cm, 권장 1미터 정도 이격되면 좋습니다.
답변 감사합니다!!