전선관 삽입 위한 콘크리트벽 까대기 작업 시 허용치수
한국패시브건축협회
협회안내
임직원 및 회원사현황
조직도
인사말
주요 사업
목적 및 연혁
가입안내
협회 정관
공평성 선언문
오시는 길
공지
공지사항
협회 동정
회원사 동정
협력사 동정
보도자료 /소식
오픈하우스 소식
신청
패시브건축 인증 신청
신축
리모델링
기밀성능테스트 신청
에너지성능 현황분석 신청
건축부재 시뮬레이션 신청
실무자 교육 신청
세미나 신청
표준주택 견학 신청
장비대여신청
표준주택
표준주택
표준주택 문의
표준주택 사례
시즌1
시즌2
시즌3
시즌4
표준주택 시공과정
경량목구조
스틸하우스
RC+평지붕
자료실
기술자료
자료 내려받기
전문가 칼럼
책 소개
Passipedia 번역
질문/하자사례
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
열해석관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
사례집
사례집(저에너지/패시브)
사례집(회원일반건축물)
좌충우돌 제로에너지 아파트 리모델링
자재정보
단열
열교
기밀
창호
차양
환기
설비
친환경
협회안내
임직원 및 회원사현황
조직도
인사말
주요 사업
목적 및 연혁
가입안내
협회 정관
공평성 선언문
오시는 길
공지
공지사항
협회 동정
회원사 동정
협력사 동정
보도자료 /소식
오픈하우스 소식
신청
패시브건축 인증 신청
기밀성능테스트 신청
에너지성능 현황분석 신청
건축부재 시뮬레이션 신청
실무자 교육 신청
세미나 신청
표준주택 견학 신청
장비대여신청
표준주택
표준주택
표준주택 문의
표준주택 사례
표준주택 시공과정
자료실
기술자료
자료 내려받기
전문가 칼럼
책 소개
Passipedia 번역
질문/하자사례
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
열해석관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
사례집
사례집(저에너지/패시브)
사례집(회원일반건축물)
좌충우돌 제로에너지 아파트 리모델링
자재정보
단열
열교
기밀
창호
차양
환기
설비
친환경
메인
협회안내
공지
신청
표준주택
자료실
질문/하자사례
사례집
자재정보
0
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
열해석관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
설계/시공관련 질문
질문 전에 먼저 검색을 해주세요.
전선관 삽입 위한 콘크리트벽 까대기 작업 시 허용치수
G
콘크리트까대기
(118.♡.81.149)
3
768
2024.12.09 21:36
안녕하세요?
콘크리트벽면을 따라 수평하게 까대기를 진행하는데
구조상 허용되는 길이/깊이/폭에 대한 규정이 있을까 해서 질문 드립니다.
감사합니다.
출력
Comments
M
관리자
2024.12.10 02:46
116.♡.185.39
안녕하세요.
구조상 하지 않는 것이 최선이며, 만약 한다면 철근의 절단 또는 제거가 수반되지 않는 범위 내에서 콘크리트 피복두께 (약 30mm) 이내에서의 철거만 가능합니다.
안녕하세요. 구조상 하지 않는 것이 최선이며, 만약 한다면 철근의 절단 또는 제거가 수반되지 않는 범위 내에서 콘크리트 피복두께 (약 30mm) 이내에서의 철거만 가능합니다.
G
콘크리트까대기
2024.12.10 17:51
118.♡.32.34
답변 정말 감사드립니다 관리자님. 혹시 근거가 되는 자료가 있는지 알 수 있을까요?
답변 정말 감사드립니다 관리자님. 혹시 근거가 되는 자료가 있는지 알 수 있을까요?
M
관리자
2024.12.10 21:03
116.♡.185.39
근거는 없습니다.
원래 까대기가 안되거든요. 그저 구조적 문제가 없을 정도의 범위를 알려 드렸을 뿐입니다.
근거는 없습니다. 원래 까대기가 안되거든요. 그저 구조적 문제가 없을 정도의 범위를 알려 드렸을 뿐입니다.