30A 차단기에 연결된 가로등에 3A 정격용량인 타이머 설치해도 되나요?
한국패시브건축협회
협회안내
임직원 및 회원사현황
조직도
인사말
주요 사업
목적 및 연혁
가입안내
협회 정관
공평성 선언문
오시는 길
공지
공지사항
협회 동정
회원사 동정
협력사 동정
보도자료 /소식
오픈하우스 소식
신청
패시브건축 인증 신청
신축
리모델링
기밀성능테스트 신청
에너지성능 현황분석 신청
건축부재 시뮬레이션 신청
실무자 교육 신청
세미나 신청
표준주택 견학 신청
장비대여신청
표준주택
표준주택
표준주택 문의
표준주택 사례
시즌1
시즌2
시즌3
시즌4
표준주택 시공과정
경량목구조
스틸하우스
RC+평지붕
자료실
기술자료
자료 내려받기
전문가 칼럼
책 소개
Passipedia 번역
질문/하자사례
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
열해석관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
사례집
사례집(저에너지/패시브)
사례집(회원일반건축물)
좌충우돌 제로에너지 아파트 리모델링
자재정보
단열
열교
기밀
창호
차양
환기
설비
친환경
협회안내
임직원 및 회원사현황
조직도
인사말
주요 사업
목적 및 연혁
가입안내
협회 정관
공평성 선언문
오시는 길
공지
공지사항
협회 동정
회원사 동정
협력사 동정
보도자료 /소식
오픈하우스 소식
신청
패시브건축 인증 신청
기밀성능테스트 신청
에너지성능 현황분석 신청
건축부재 시뮬레이션 신청
실무자 교육 신청
세미나 신청
표준주택 견학 신청
장비대여신청
표준주택
표준주택
표준주택 문의
표준주택 사례
표준주택 시공과정
자료실
기술자료
자료 내려받기
전문가 칼럼
책 소개
Passipedia 번역
질문/하자사례
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
열해석관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
사례집
사례집(저에너지/패시브)
사례집(회원일반건축물)
좌충우돌 제로에너지 아파트 리모델링
자재정보
단열
열교
기밀
창호
차양
환기
설비
친환경
메인
협회안내
공지
신청
표준주택
자료실
질문/하자사례
사례집
자재정보
0
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
열해석관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
설계/시공관련 질문
질문 전에 먼저 검색을 해주세요.
30A 차단기에 연결된 가로등에 3A 정격용량인 타이머 설치해도 되나요?
G
라리라
(121.♡.255.126)
2
1,606
2023.11.01 17:22
정격용량 3A, 600W 라고 씌여있는 평범한 간판 타이머를 사다가, 사설 가로등 2기가 연결된 30A 차단기에 꽂으니 작동은 잘 됩니다만, 혹시 위험할까요?
제가 전기를 전혀 모르는 사람이라, 이게 맞는지 확인할 길이 없어 문의 드립니다!
출력
Comments
10
잡자재
2023.11.01 21:36
182.♡.62.126
가로등의 소비전력에 따라 달라집니다만 가로등에 쓰이는 메탈할라이드램프가 일반적으로 150W,250W 정도로 400W의 램프가 들어있지 않는 한 사용이 가능합니다. 그래도 안전보다 중요한 것은 없으니 소비전력을 확인해보시길 권장드립니다.
가로등의 소비전력에 따라 달라집니다만 가로등에 쓰이는 메탈할라이드램프가 일반적으로 150W,250W 정도로 400W의 램프가 들어있지 않는 한 사용이 가능합니다. 그래도 안전보다 중요한 것은 없으니 소비전력을 확인해보시길 권장드립니다.
3
내집마렵다
2023.11.01 21:55
211.♡.108.214
타이머에 직결하지 마시고 단상 접촉기를 하나 사용하시는걸 추천드립니다.
타이머에 직결하지 마시고 단상 접촉기를 하나 사용하시는걸 추천드립니다.