외부발코니 단열은 어떻게 하나요?
한국패시브건축협회
협회안내
임직원 및 회원사현황
조직도
인사말
주요 사업
목적 및 연혁
가입안내
협회 정관
공평성 선언문
오시는 길
공지
공지사항
협회 동정
회원사 동정
협력사 동정
보도자료 /소식
오픈하우스 소식
신청
패시브건축 인증 신청
신축
리모델링
기밀성능테스트 신청
에너지성능 현황분석 신청
건축부재 시뮬레이션 신청
실무자 교육 신청
세미나 신청
표준주택 견학 신청
장비대여신청
표준주택
표준주택
표준주택 문의
표준주택 사례
시즌1
시즌2
시즌3
시즌4
표준주택 시공과정
경량목구조
스틸하우스
RC+평지붕
자료실
기술자료
자료 내려받기
전문가 칼럼
책 소개
Passipedia 번역
질문/하자사례
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
열해석관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
사례집
사례집(저에너지/패시브)
사례집(회원일반건축물)
좌충우돌 제로에너지 아파트 리모델링
자재정보
단열
열교
기밀
창호
차양
환기
설비
친환경
협회안내
임직원 및 회원사현황
조직도
인사말
주요 사업
목적 및 연혁
가입안내
협회 정관
공평성 선언문
오시는 길
공지
공지사항
협회 동정
회원사 동정
협력사 동정
보도자료 /소식
오픈하우스 소식
신청
패시브건축 인증 신청
기밀성능테스트 신청
에너지성능 현황분석 신청
건축부재 시뮬레이션 신청
실무자 교육 신청
세미나 신청
표준주택 견학 신청
장비대여신청
표준주택
표준주택
표준주택 문의
표준주택 사례
표준주택 시공과정
자료실
기술자료
자료 내려받기
전문가 칼럼
책 소개
Passipedia 번역
질문/하자사례
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
열해석관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
사례집
사례집(저에너지/패시브)
사례집(회원일반건축물)
좌충우돌 제로에너지 아파트 리모델링
자재정보
단열
열교
기밀
창호
차양
환기
설비
친환경
메인
협회안내
공지
신청
표준주택
자료실
질문/하자사례
사례집
자재정보
0
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
열해석관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
설계/시공관련 질문
질문 전에 먼저 검색을 해주세요.
외부발코니 단열은 어떻게 하나요?
G
이도현
(183.♡.163.101)
2
2,732
2023.02.08 15:54
외부발코니 단열우 어떻게 하나요?
단열이 중간에 끈기는데
발코니접해있는부분이 화장실이라
사람이 없는경우
수도가 얼 수 있을거 같습니다.
출력
Comments
9
trueman
2023.02.08 16:22
203.♡.217.230
아래 글이 좀 도움이 되실거 같습니다. 보다 전문적인 답변은 관리자님께서...^^
https://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z3_01&wr_id=834
아래 글이 좀 도움이 되실거 같습니다. 보다 전문적인 답변은 관리자님께서...^^ https://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z3_01&wr_id=834
M
관리자
2023.02.08 21:52
125.♡.80.15
공사 중인지, 아니면 기존 건물을 수리하고 있는 중인지 궁금합니다만...
사실상 방법이 없는 부위입니다.
다만, 이런 부분적인 열교로 인해 추울 수는 있어도 (외단열이 건전하다면) 배관이 얼 일은 없습니다.
다만 보일러는 겨울철에 최소한 외출모드로 설정을 하셔야 합니다.
그리고, 수도를 설치할 예정이라면 배관 단열도 해주셔야 하고요.
공사 중인지, 아니면 기존 건물을 수리하고 있는 중인지 궁금합니다만... 사실상 방법이 없는 부위입니다. 다만, 이런 부분적인 열교로 인해 추울 수는 있어도 (외단열이 건전하다면) 배관이 얼 일은 없습니다. 다만 보일러는 겨울철에 최소한 외출모드로 설정을 하셔야 합니다. 그리고, 수도를 설치할 예정이라면 배관 단열도 해주셔야 하고요.
이전
다음
삭제
수정
목록
Login
Login
자동로그인
회원가입
|
정보찾기
Category
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
열해석관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
https://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z3_01&wr_id=834
사실상 방법이 없는 부위입니다.
다만, 이런 부분적인 열교로 인해 추울 수는 있어도 (외단열이 건전하다면) 배관이 얼 일은 없습니다.
다만 보일러는 겨울철에 최소한 외출모드로 설정을 하셔야 합니다.
그리고, 수도를 설치할 예정이라면 배관 단열도 해주셔야 하고요.