토대목과 이격재, 기초단에 방습지 설치시 위치가 궁금합니다
한국패시브건축협회
협회안내
임직원 및 회원사현황
조직도
인사말
주요 사업
목적 및 연혁
가입안내
협회 정관
공평성 선언문
오시는 길
공지
공지사항
협회 동정
회원사 동정
협력사 동정
보도자료 /소식
오픈하우스 소식
신청
패시브건축 인증 신청
신축
리모델링
기밀성능테스트 신청
에너지성능 현황분석 신청
건축부재 시뮬레이션 신청
실무자 교육 신청
세미나 신청
표준주택 견학 신청
장비대여신청
표준주택
표준주택
표준주택 문의
표준주택 사례
시즌1
시즌2
시즌3
시즌4
표준주택 시공과정
경량목구조
스틸하우스
RC+평지붕
자료실
기술자료
자료 내려받기
전문가 칼럼
책 소개
Passipedia 번역
질문/하자사례
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
열해석관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
사례집
사례집(저에너지/패시브)
사례집(회원일반건축물)
좌충우돌 제로에너지 아파트 리모델링
자재정보
단열
열교
기밀
창호
차양
환기
설비
친환경
협회안내
임직원 및 회원사현황
조직도
인사말
주요 사업
목적 및 연혁
가입안내
협회 정관
공평성 선언문
오시는 길
공지
공지사항
협회 동정
회원사 동정
협력사 동정
보도자료 /소식
오픈하우스 소식
신청
패시브건축 인증 신청
기밀성능테스트 신청
에너지성능 현황분석 신청
건축부재 시뮬레이션 신청
실무자 교육 신청
세미나 신청
표준주택 견학 신청
장비대여신청
표준주택
표준주택
표준주택 문의
표준주택 사례
표준주택 시공과정
자료실
기술자료
자료 내려받기
전문가 칼럼
책 소개
Passipedia 번역
질문/하자사례
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
열해석관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
사례집
사례집(저에너지/패시브)
사례집(회원일반건축물)
좌충우돌 제로에너지 아파트 리모델링
자재정보
단열
열교
기밀
창호
차양
환기
설비
친환경
메인
협회안내
공지
신청
표준주택
자료실
질문/하자사례
사례집
자재정보
0
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
열해석관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
설계/시공관련 질문
질문 전에 먼저 검색을 해주세요.
토대목과 이격재, 기초단에 방습지 설치시 위치가 궁금합니다
G
송영기
(110.♡.15.16)
4
2,905
2018.10.12 15:02
안녕하세요
인천 강화에 중목구조로 단독주택 건축중이며, 현재 기초까지 올린 상황입니다.
20미리 이격재(강화플라스틱)를 기초와 토대목 사이에 두는데 가변형 방습지를 이격재 밑으로 설치해야 하는지 아니면 위(토대목 바로 밑)로 하는지 궁금합니다.
출력
Comments
M
관리자
2018.10.12 15:34
106.♡.232.158
둘다 아닙니다.
실내측의 가변형 방습지는 기초상면에 접착을 해야 합니다. 즉 벽체 하부면으로 파고 들어가면 안됩니다.
------
그리고 노파심에...
20mm 이격재만 설치하고 벽체를 올리면 안됩니다. 그 나머지 틈새를 모두 무수축몰탈로 채워야 합니다.
둘다 아닙니다. 실내측의 가변형 방습지는 기초상면에 접착을 해야 합니다. 즉 벽체 하부면으로 파고 들어가면 안됩니다. ------ 그리고 노파심에... 20mm 이격재만 설치하고 벽체를 올리면 안됩니다. 그 나머지 틈새를 모두 무수축몰탈로 채워야 합니다.
1
와타시
2018.10.12 18:14
110.♡.15.16
알겠습니다. 감사합니다.^^
알겠습니다. 감사합니다.^^
2
권희범
2018.10.12 22:26
175.♡.179.62
말씀하신 20mm 이격재 사진 좀 보여주실 수 있을까요?
말씀하신 20mm 이격재 사진 좀 보여주실 수 있을까요?
1
와타시
2018.10.13 07:19
110.♡.15.16
아직 목재 재료들이 입고가 안되서 보여드릴순 없지만, 타 현장 가보니 중목구조현장에서 흔히 쓰던 이격재랑 같은겁니다.
오늘 현장 팀장님께 말씀드려서 사진있으면 받아보도록 하겠습니다
아직 목재 재료들이 입고가 안되서 보여드릴순 없지만, 타 현장 가보니 중목구조현장에서 흔히 쓰던 이격재랑 같은겁니다. 오늘 현장 팀장님께 말씀드려서 사진있으면 받아보도록 하겠습니다
이전
다음
삭제
수정
목록
Login
Login
자동로그인
회원가입
|
정보찾기
Category
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
열해석관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
실내측의 가변형 방습지는 기초상면에 접착을 해야 합니다. 즉 벽체 하부면으로 파고 들어가면 안됩니다.
------
그리고 노파심에...
20mm 이격재만 설치하고 벽체를 올리면 안됩니다. 그 나머지 틈새를 모두 무수축몰탈로 채워야 합니다.
오늘 현장 팀장님께 말씀드려서 사진있으면 받아보도록 하겠습니다