단열보강 질문
한국패시브건축협회
협회안내
임직원 및 회원사현황
조직도
인사말
주요 사업
목적 및 연혁
가입안내
협회 정관
공평성 선언문
오시는 길
공지
공지사항
협회 동정
회원사 동정
협력사 동정
보도자료 /소식
오픈하우스 소식
신청
패시브건축 인증 신청
신축
리모델링
기밀성능테스트 신청
에너지성능 현황분석 신청
건축부재 시뮬레이션 신청
실무자 교육 신청
세미나 신청
표준주택 견학 신청
장비대여신청
표준주택
표준주택
표준주택 문의
표준주택 사례
시즌1
시즌2
시즌3
시즌4
표준주택 시공과정
경량목구조
스틸하우스
RC+평지붕
자료실
기술자료
자료 내려받기
전문가 칼럼
책 소개
Passipedia 번역
질문/하자사례
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
열해석관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
사례집
사례집(저에너지/패시브)
사례집(회원일반건축물)
좌충우돌 제로에너지 아파트 리모델링
자재정보
단열
열교
기밀
창호
차양
환기
설비
친환경
협회안내
임직원 및 회원사현황
조직도
인사말
주요 사업
목적 및 연혁
가입안내
협회 정관
공평성 선언문
오시는 길
공지
공지사항
협회 동정
회원사 동정
협력사 동정
보도자료 /소식
오픈하우스 소식
신청
패시브건축 인증 신청
기밀성능테스트 신청
에너지성능 현황분석 신청
건축부재 시뮬레이션 신청
실무자 교육 신청
세미나 신청
표준주택 견학 신청
장비대여신청
표준주택
표준주택
표준주택 문의
표준주택 사례
표준주택 시공과정
자료실
기술자료
자료 내려받기
전문가 칼럼
책 소개
Passipedia 번역
질문/하자사례
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
열해석관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
사례집
사례집(저에너지/패시브)
사례집(회원일반건축물)
좌충우돌 제로에너지 아파트 리모델링
자재정보
단열
열교
기밀
창호
차양
환기
설비
친환경
메인
협회안내
공지
신청
표준주택
자료실
질문/하자사례
사례집
자재정보
0
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
열해석관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
설계/시공관련 질문
질문 전에 먼저 검색을 해주세요.
단열보강 질문
1
잇비
(59.♡.79.188)
1
6,118
2013.01.03 23:17
찬넬목조싸이딩 + OSB 11.1mm + 2X6 목구조 + 경질우레탄폼 50mm + NF보드
이렇게 하면 열관류율이 얼마나 되는 것인가요?
이것이 만약 패시브나 세미패시브 기준에 부합하지 않는다면
어떻게 보강하는 것이 좋을까요?
출력
Comments
M
관리자
2013.01.05 15:54
211.♡.178.235
안녕하세요..
열관류율은 약 0.21W/㎡k 정도입니다.
부합여부는 벽체 열관류율만으로는 예측할 수는 없습니다.
지역, 건축물형태, 창호를 비롯한 복합적 성능이기 때문입니다.
다만, 나머지 성능이 제 역할을 다해 준다면 5리터하우스 정도는 들어 올 수 있을 듯 합니다.
감사합니다.
안녕하세요.. 열관류율은 약 0.21W/㎡k 정도입니다. 부합여부는 벽체 열관류율만으로는 예측할 수는 없습니다. 지역, 건축물형태, 창호를 비롯한 복합적 성능이기 때문입니다. 다만, 나머지 성능이 제 역할을 다해 준다면 5리터하우스 정도는 들어 올 수 있을 듯 합니다. 감사합니다.
이전
다음
목록
Login
Login
자동로그인
회원가입
|
정보찾기
Category
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
열해석관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
열관류율은 약 0.21W/㎡k 정도입니다.
부합여부는 벽체 열관류율만으로는 예측할 수는 없습니다.
지역, 건축물형태, 창호를 비롯한 복합적 성능이기 때문입니다.
다만, 나머지 성능이 제 역할을 다해 준다면 5리터하우스 정도는 들어 올 수 있을 듯 합니다.