R-value per inch, R-2가 무엇인가요??
한국패시브건축협회
협회안내
임직원 및 회원사현황
조직도
인사말
주요 사업
목적 및 연혁
가입안내
협회 정관
공평성 선언문
오시는 길
공지
공지사항
협회 동정
회원사 동정
협력사 동정
보도자료 /소식
오픈하우스 소식
신청
패시브건축 인증 신청
신축
리모델링
기밀성능테스트 신청
에너지성능 현황분석 신청
건축부재 시뮬레이션 신청
실무자 교육 신청
세미나 신청
표준주택 견학 신청
장비대여신청
표준주택
표준주택
표준주택 문의
표준주택 사례
시즌1
시즌2
시즌3
시즌4
표준주택 시공과정
경량목구조
스틸하우스
RC+평지붕
자료실
기술자료
자료 내려받기
전문가 칼럼
책 소개
Passipedia 번역
질문/하자사례
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
열해석관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
사례집
사례집(저에너지/패시브)
사례집(회원일반건축물)
좌충우돌 제로에너지 아파트 리모델링
자재정보
단열
열교
기밀
창호
차양
환기
설비
친환경
협회안내
임직원 및 회원사현황
조직도
인사말
주요 사업
목적 및 연혁
가입안내
협회 정관
공평성 선언문
오시는 길
공지
공지사항
협회 동정
회원사 동정
협력사 동정
보도자료 /소식
오픈하우스 소식
신청
패시브건축 인증 신청
기밀성능테스트 신청
에너지성능 현황분석 신청
건축부재 시뮬레이션 신청
실무자 교육 신청
세미나 신청
표준주택 견학 신청
장비대여신청
표준주택
표준주택
표준주택 문의
표준주택 사례
표준주택 시공과정
자료실
기술자료
자료 내려받기
전문가 칼럼
책 소개
Passipedia 번역
질문/하자사례
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
열해석관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
사례집
사례집(저에너지/패시브)
사례집(회원일반건축물)
좌충우돌 제로에너지 아파트 리모델링
자재정보
단열
열교
기밀
창호
차양
환기
설비
친환경
메인
협회안내
공지
신청
표준주택
자료실
질문/하자사례
사례집
자재정보
0
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
열해석관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
설계/시공관련 질문
질문 전에 먼저 검색을 해주세요.
R-value per inch, R-2가 무엇인가요??
G
김건우
(61.♡.20.122)
3
4,535
2016.08.26 10:04
안녕하세요
반사형 단열재 ASTM C1224의 단열성능 평가 시 R-2 이하의 열저항을 가진 목재를 사용한다라고 써있는데 R-2가 무엇인가요??
R-value per inch는 미국에서 사용하는 기준인가요??
R-2가 무엇인지 궁금합니다.
출력
Comments
M
관리자
2016.08.26 11:49
223.♡.203.19
미국단위이며, SI 단위로 환산하면 3.1W/m2K 정도 입니다.
목재 열전도율을 약 0.17W/mK 으로 본다면.. 두께 약 5.5mm 정도의 목재라고 보시면 되실 듯 합니다.
미국단위이며, SI 단위로 환산하면 3.1W/m2K 정도 입니다. 목재 열전도율을 약 0.17W/mK 으로 본다면.. 두께 약 5.5mm 정도의 목재라고 보시면 되실 듯 합니다.
1
김주찬
2016.09.03 06:00
206.♡.135.155
제가 잘 못 알고 있는지 모르겠지만
1/2*5.678 해서 2.839 W/m2K 아닌가요?
목재의 두께도 55mm 인 것 같습니다.
제가 잘 못 알고 있는지 모르겠지만 1/2*5.678 해서 2.839 W/m2K 아닌가요? 목재의 두께도 55mm 인 것 같습니다.
M
관리자
2016.09.03 07:06
106.♡.232.158
아.. 네 맞습니다. ㅡㅡ;;;
제가 잘못 계산하였습니다. 죄송합니다. ㅠㅠ
아.. 네 맞습니다. ㅡㅡ;;; 제가 잘못 계산하였습니다. 죄송합니다. ㅠㅠ
이전
다음
삭제
수정
목록
Login
Login
자동로그인
회원가입
|
정보찾기
Category
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
열해석관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
목재 열전도율을 약 0.17W/mK 으로 본다면.. 두께 약 5.5mm 정도의 목재라고 보시면 되실 듯 합니다.
1/2*5.678 해서 2.839 W/m2K 아닌가요?
목재의 두께도 55mm 인 것 같습니다.
제가 잘못 계산하였습니다. 죄송합니다. ㅠㅠ