한국패시브건축협회
협회안내
임직원 및 회원사현황
조직도
인사말
주요 사업
목적 및 연혁
가입안내
협회 정관
공평성 선언문
오시는 길
공지
공지사항
협회 동정
회원사 동정
협력사 동정
보도자료 /소식
오픈하우스 소식
신청
패시브건축 인증 신청
신축
리모델링
기밀성능테스트 신청
에너지성능 현황분석 신청
건축부재 시뮬레이션 신청
실무자 교육 신청
세미나 신청
표준주택 견학 신청
장비대여신청
표준주택
표준주택
표준주택 문의
표준주택 사례
시즌1
시즌2
시즌3
표준주택 시공과정
자료실
기술자료
자료 내려받기
전문가 칼럼
책 소개
Passipedia 번역
질문/하자사례
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
에너지관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
사례집
사례집(저에너지/패시브)
사례집(회원일반건축물)
좌충우돌 제로에너지 아파트 리모델링
자재정보
단열
하이셀 : 엘에스기연
EZ Block : 이지블록
동건
정양SG
디케이보드
열교
티푸스코리아
TB Block
이비엠리더
스타빌엔지니어링
정양SG
기밀
프로클리마 : 프로클리마코리아
유로벤트 : 이루카씨앤티
누리켐
SIGA : 잡자재
창호
케멀링 : 엔썸
레하우 : 유로레하우
KBE : 우신윈시스템
살라만더 : 에스알펜스터
바우엔 : 승효
디크닉 :삼익산업
차양
블라인드팩토리
환기
SSK : 스타즈스터링코리아
케이웨더
은성화학
옥토아이앤씨
휴마스터
komfovent : 잡자재
설비
복사냉방 : 잡자재
건식난방패널 : 에코-에너다임
친환경
ESB : 프로클리마코리아
협회안내
임직원 및 회원사현황
조직도
인사말
주요 사업
목적 및 연혁
가입안내
협회 정관
공평성 선언문
오시는 길
공지
공지사항
협회 동정
회원사 동정
협력사 동정
보도자료 /소식
오픈하우스 소식
신청
패시브건축 인증 신청
기밀성능테스트 신청
에너지성능 현황분석 신청
건축부재 시뮬레이션 신청
실무자 교육 신청
세미나 신청
표준주택 견학 신청
장비대여신청
표준주택
표준주택
표준주택 문의
표준주택 사례
표준주택 시공과정
자료실
기술자료
자료 내려받기
전문가 칼럼
책 소개
Passipedia 번역
질문/하자사례
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
에너지관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
사례집
사례집(저에너지/패시브)
사례집(회원일반건축물)
좌충우돌 제로에너지 아파트 리모델링
자재정보
단열
열교
기밀
창호
차양
환기
설비
친환경
메인
협회안내
공지
신청
표준주택
자료실
질문/하자사례
사례집
자재정보
0
기술자료
자료 내려받기
전문가 칼럼
책 소개
Passipedia 번역
자료 내려받기
Understanding the BFRC Calculations
M
관리자
(14.♡.80.145)
창호
9
3,622
2012.03.19 23:06
304
Understanding-the-BFRC-Calculations.pdf (440.3K)
2012.03.19
영국 국가인증위원회에서 나온 영국의 창호 등급제에 대한 짧은 설명글입니다.
열관류율과 g값의 상관 관계를 엿볼 수 있는 내용이 볼만 합니다.
출력
Comments
1
유정연
2012.03.20 03:50
115.♡.63.2
자료가 흥미로워서 보다가... *^^*
계산식에서... 218.6과... 68.5가 궁금한데요...
대략 전체 열에너지유입량에서 전도열 손실과 침기로 인한 손실을 빼주는 식 같은데요.
1. g-value는 단위가 없는 비율을 나타내는 수인데.
본 식의 결과값의 단위가 kWh/m2/year이면
218.6kWh/m2/year는 해당지역의 표준 일사량 일까요?
2. U value와 effective L50의 단위가 W/m2K이므로 kWh/m2/year가 되려면
68.5kKh/year이고.... 혹시 그 지역의 Gt 값. 난방도시입니까?
등급값을 보면....
A등급은 -10kWh/m2.a 인데요. 남측 창면적이 2m*3m * 2개= 12m2 이면 연간 남측창을 통한 난방에너지손실이 120kWh/a 이고...
85m2의 바닥면적을 가진 패시브하우스이면 기준이 120kWh/m2.a * 85m2 = 10,200kWh/a
이므로 전체 에너지소요량 중 해당 남측창을 통한 손실에너지인 120kWh/a는 그다지 크지 않은 값으로 보입니다.
A등급 받을만 한것 같기도 하고.....
그런데... 제가 맞게 해석한 것인가요?
자료가 흥미로워서 보다가... *^^* 계산식에서... 218.6과... 68.5가 궁금한데요... 대략 전체 열에너지유입량에서 전도열 손실과 침기로 인한 손실을 빼주는 식 같은데요. 1. g-value는 단위가 없는 비율을 나타내는 수인데. 본 식의 결과값의 단위가 kWh/m2/year이면 218.6kWh/m2/year는 해당지역의 표준 일사량 일까요? 2. U value와 effective L50의 단위가 W/m2K이므로 kWh/m2/year가 되려면 68.5kKh/year이고.... 혹시 그 지역의 Gt 값. 난방도시입니까? 등급값을 보면.... A등급은 -10kWh/m2.a 인데요. 남측 창면적이 2m*3m * 2개= 12m2 이면 연간 남측창을 통한 난방에너지손실이 120kWh/a 이고... 85m2의 바닥면적을 가진 패시브하우스이면 기준이 120kWh/m2.a * 85m2 = 10,200kWh/a 이므로 전체 에너지소요량 중 해당 남측창을 통한 손실에너지인 120kWh/a는 그다지 크지 않은 값으로 보입니다. A등급 받을만 한것 같기도 하고..... 그런데... 제가 맞게 해석한 것인가요?
M
관리자
2012.03.20 12:20
203.♡.209.66
네 1,2번모두 맞게 보신거구요
다만 맨마지막에 120은 1차에너지값이므로 15로 하셔야합니다
즉 15x85=1275 입니다
모바일이라 단위는 생략하였습니다 양해부탁드립니다
네 1,2번모두 맞게 보신거구요 다만 맨마지막에 120은 1차에너지값이므로 15로 하셔야합니다 즉 15x85=1275 입니다 모바일이라 단위는 생략하였습니다 양해부탁드립니다
1
유정연
2012.03.20 14:15
115.♡.63.2
아 그렇지요. 난방에너지는 15 였지요?
1275 중 120 이어도... 그다지 크지 않은 값이네요
창이 두배로 있어서 240 이 된다고 해도
전체 난방에너지의 20% 수준이니까. 성능이 괜찮은것 같습니다.
좋은 자료 정말 감사드립니다.
PH 수업을 듣고 났더니. 이제 조금씩... 계산이 되네요.
재미있습니다. *^^*
아 그렇지요. 난방에너지는 15 였지요? 1275 중 120 이어도... 그다지 크지 않은 값이네요 창이 두배로 있어서 240 이 된다고 해도 전체 난방에너지의 20% 수준이니까. 성능이 괜찮은것 같습니다. 좋은 자료 정말 감사드립니다. PH 수업을 듣고 났더니. 이제 조금씩... 계산이 되네요. 재미있습니다. *^^*
1
유정연
2012.03.20 14:30
115.♡.63.2
창호의 등급을 매기는 방법도 매우 바람직한 것 같습니다.
국내나, PH에서 U 값과 g-value 만으로 창의 성능을 표현하는 것보다.
실제 연간 에너지손실량(창 면적당)을 산출하여 그 기준으로 등급을 주기 때문에.
소비자나. 제품을 제작하는 사람들이 창과 에너지의 상관성에 대해서 더 잘 인식할 수 있을것 같습니다.
제품을 선택할때 이 창을 선택하면 상대적으로 얼만큼. 에너지 소비가 줄어들겠구나. 를 한눈에 알아볼 수 있으니까요.
창호의 등급을 매기는 방법도 매우 바람직한 것 같습니다. 국내나, PH에서 U 값과 g-value 만으로 창의 성능을 표현하는 것보다. 실제 연간 에너지손실량(창 면적당)을 산출하여 그 기준으로 등급을 주기 때문에. 소비자나. 제품을 제작하는 사람들이 창과 에너지의 상관성에 대해서 더 잘 인식할 수 있을것 같습니다. 제품을 선택할때 이 창을 선택하면 상대적으로 얼만큼. 에너지 소비가 줄어들겠구나. 를 한눈에 알아볼 수 있으니까요.
M
관리자
2012.03.20 16:26
203.♡.209.66
네 열관류율과 기밀성의 상관관계를 엿볼수 있는 좋은 자료라 생각됩니다
우리나라도 열심히 뛰어야지요
네 열관류율과 기밀성의 상관관계를 엿볼수 있는 좋은 자료라 생각됩니다 우리나라도 열심히 뛰어야지요
1
유정연
2012.03.21 06:42
115.♡.63.2
PHPP의 침기부하 계산식과 본 자료에 있는 식에 대하여... 질문이 있습니다.
Q(infil)=n50*V*0.33*Gt ---- 집 전체에 대한 침기부하 계산----(1)
Q(infil.W)= L50/20*A*0.33*Gt ------창호의 틈새에 대한 침기부하 계산----(2)
인데요.
1. 식 (2)에서 L50(@50에서의 면적당누기량)을 20으로 나누어 L(@4-평상시 압력차에서의 면적당 누기량)을 계산하는건 이해가 가는데요.
2. 제가 궁금한건. 집 전체에 대한 침기부하는 왜... 50Pa (풍속 환산시 9m/s) 조건에서의 환기횟수로 계산을 하게 되는지 궁금합니다.
실제. 건물에 작용하는 압력차의 동계 평균값이 50Pa 인가요?
설계외기온도처럼 침기부하 계산시 설계기준차압인가요?
PHPP의 침기부하 계산식과 본 자료에 있는 식에 대하여... 질문이 있습니다. Q(infil)=n50*V*0.33*Gt ---- 집 전체에 대한 침기부하 계산----(1) Q(infil.W)= L50/20*A*0.33*Gt ------창호의 틈새에 대한 침기부하 계산----(2) 인데요. 1. 식 (2)에서 L50(@50에서의 면적당누기량)을 20으로 나누어 L(@4-평상시 압력차에서의 면적당 누기량)을 계산하는건 이해가 가는데요. 2. 제가 궁금한건. 집 전체에 대한 침기부하는 왜... 50Pa (풍속 환산시 9m/s) 조건에서의 환기횟수로 계산을 하게 되는지 궁금합니다. 실제. 건물에 작용하는 압력차의 동계 평균값이 50Pa 인가요? 설계외기온도처럼 침기부하 계산시 설계기준차압인가요?
M
관리자
2012.03.21 12:42
203.♡.208.122
50pa의 값을 입력하면 내부 알고리즘에 의해 평시침기를 환산합니다
이유는 기밀테스트 결과값을 그대로 입력하는게 직관적이기 때문입니다
50pa의 값을 입력하면 내부 알고리즘에 의해 평시침기를 환산합니다 이유는 기밀테스트 결과값을 그대로 입력하는게 직관적이기 때문입니다
1
유정연
2012.03.21 16:43
218.♡.17.158
예... ㅎㅎ;;; 제가 질문을 잘못 드렸네요. 조금 더 생각해보고 질문을 드렸어야 하는건데...
수업내용이 아직 정리가 안되어서... 수업중에 잘못 이해한 부분도 많고... 막 꼬이고 있습니다.
수업교재 (P. 557)에서 관련 수식을 찾았습니다.
Q(infil)=n50*V*0.33*Gt ---- 집 전체에 대한 침기부하 계산----(x)
Q(infil)=n(inf)*V(L)*0.33*Gt ---- 집 전체에 대한 침기부하 계산----(O)
여기에서, n(inf)=0.07*n50*V(n50) / V(PHPP) 였네요.
말씀하신대로 @50Pa에서 풍량을 측정하여 (위의 식으로) 프로그램에서 환산하여 n(inf)를 계산하는 것이었네요.
그런데.. V(PHPP)가 바닥면적 *2.5m 인지.... 전체 실 체적인지는 잘 모르겠습니다.
책에서 계산한 값을 보면 바닥면적 *2.5m 값과 동일하기는 합니다.
*^^* 언제나 답변 감사드립니다. *^^*
예... ㅎㅎ;;; 제가 질문을 잘못 드렸네요. 조금 더 생각해보고 질문을 드렸어야 하는건데... 수업내용이 아직 정리가 안되어서... 수업중에 잘못 이해한 부분도 많고... 막 꼬이고 있습니다. 수업교재 (P. 557)에서 관련 수식을 찾았습니다. Q(infil)=n50*V*0.33*Gt ---- 집 전체에 대한 침기부하 계산----(x) Q(infil)=n(inf)*V(L)*0.33*Gt ---- 집 전체에 대한 침기부하 계산----(O) 여기에서, n(inf)=0.07*n50*V(n50) / V(PHPP) 였네요. 말씀하신대로 @50Pa에서 풍량을 측정하여 (위의 식으로) 프로그램에서 환산하여 n(inf)를 계산하는 것이었네요. 그런데.. V(PHPP)가 바닥면적 *2.5m 인지.... 전체 실 체적인지는 잘 모르겠습니다. 책에서 계산한 값을 보면 바닥면적 *2.5m 값과 동일하기는 합니다. *^^* 언제나 답변 감사드립니다. *^^*
M
관리자
2012.03.21 21:59
14.♡.80.145
네.. V는 2.5미터 입니다. 언제나 질문 감사드립니다.
네.. V는 2.5미터 입니다. 언제나 질문 감사드립니다.
이전
다음
목록
Login
Login
Category
기술자료
자료 내려받기
전문가 칼럼
책 소개
Passipedia 번역
계산식에서... 218.6과... 68.5가 궁금한데요...
대략 전체 열에너지유입량에서 전도열 손실과 침기로 인한 손실을 빼주는 식 같은데요.
1. g-value는 단위가 없는 비율을 나타내는 수인데.
본 식의 결과값의 단위가 kWh/m2/year이면
218.6kWh/m2/year는 해당지역의 표준 일사량 일까요?
2. U value와 effective L50의 단위가 W/m2K이므로 kWh/m2/year가 되려면
68.5kKh/year이고.... 혹시 그 지역의 Gt 값. 난방도시입니까?
등급값을 보면....
A등급은 -10kWh/m2.a 인데요. 남측 창면적이 2m*3m * 2개= 12m2 이면 연간 남측창을 통한 난방에너지손실이 120kWh/a 이고...
85m2의 바닥면적을 가진 패시브하우스이면 기준이 120kWh/m2.a * 85m2 = 10,200kWh/a
이므로 전체 에너지소요량 중 해당 남측창을 통한 손실에너지인 120kWh/a는 그다지 크지 않은 값으로 보입니다.
A등급 받을만 한것 같기도 하고.....
그런데... 제가 맞게 해석한 것인가요?
다만 맨마지막에 120은 1차에너지값이므로 15로 하셔야합니다
즉 15x85=1275 입니다
모바일이라 단위는 생략하였습니다 양해부탁드립니다
1275 중 120 이어도... 그다지 크지 않은 값이네요
창이 두배로 있어서 240 이 된다고 해도
전체 난방에너지의 20% 수준이니까. 성능이 괜찮은것 같습니다.
좋은 자료 정말 감사드립니다.
PH 수업을 듣고 났더니. 이제 조금씩... 계산이 되네요.
재미있습니다. *^^*
국내나, PH에서 U 값과 g-value 만으로 창의 성능을 표현하는 것보다.
실제 연간 에너지손실량(창 면적당)을 산출하여 그 기준으로 등급을 주기 때문에.
소비자나. 제품을 제작하는 사람들이 창과 에너지의 상관성에 대해서 더 잘 인식할 수 있을것 같습니다.
제품을 선택할때 이 창을 선택하면 상대적으로 얼만큼. 에너지 소비가 줄어들겠구나. 를 한눈에 알아볼 수 있으니까요.
우리나라도 열심히 뛰어야지요
Q(infil)=n50*V*0.33*Gt ---- 집 전체에 대한 침기부하 계산----(1)
Q(infil.W)= L50/20*A*0.33*Gt ------창호의 틈새에 대한 침기부하 계산----(2)
인데요.
1. 식 (2)에서 L50(@50에서의 면적당누기량)을 20으로 나누어 L(@4-평상시 압력차에서의 면적당 누기량)을 계산하는건 이해가 가는데요.
2. 제가 궁금한건. 집 전체에 대한 침기부하는 왜... 50Pa (풍속 환산시 9m/s) 조건에서의 환기횟수로 계산을 하게 되는지 궁금합니다.
실제. 건물에 작용하는 압력차의 동계 평균값이 50Pa 인가요?
설계외기온도처럼 침기부하 계산시 설계기준차압인가요?
이유는 기밀테스트 결과값을 그대로 입력하는게 직관적이기 때문입니다
수업내용이 아직 정리가 안되어서... 수업중에 잘못 이해한 부분도 많고... 막 꼬이고 있습니다.
수업교재 (P. 557)에서 관련 수식을 찾았습니다.
Q(infil)=n50*V*0.33*Gt ---- 집 전체에 대한 침기부하 계산----(x)
Q(infil)=n(inf)*V(L)*0.33*Gt ---- 집 전체에 대한 침기부하 계산----(O)
여기에서, n(inf)=0.07*n50*V(n50) / V(PHPP) 였네요.
말씀하신대로 @50Pa에서 풍량을 측정하여 (위의 식으로) 프로그램에서 환산하여 n(inf)를 계산하는 것이었네요.
그런데.. V(PHPP)가 바닥면적 *2.5m 인지.... 전체 실 체적인지는 잘 모르겠습니다.
책에서 계산한 값을 보면 바닥면적 *2.5m 값과 동일하기는 합니다.
*^^* 언제나 답변 감사드립니다. *^^*