860 - 노유자시설(1.6리터) - 해든솔 직업지원센터

관리자 0 6,905 2015.07.01 17:00
*용도노유자시설(1.6리터) 
건축물주소[ 449 ] 860
건축물이름해든솔 직업지원센터 
설계사자림 건축사사무소 (정회원사) 
시공 또는 시공관리(주)씨와이토건 (정회원사) 
대지면적756.00  ㎡
건축면적150.65  ㎡
연면적590.72  ㎡
규모지상4층 
구조방식철근콘크리트조 
주요외장재외단열 미장마감 
외벽구성T250 비드법보온판 2종3호 + T200 철근콘크리트 
외벽 열관류율0.128  W/㎡·K
지붕구성T250 비드법보온판 2종3호 + T150 철근콘크리트 
지붕 열관류율0.128  W/㎡·K
바닥구성T650 비드법보온판 1종1호 + T650 철근콘크리트 
바닥 열관류율0.054  W/㎡·K
창틀제조사Aluplast 
창틀 열관류율1  W/㎡·K
유리 구성5PLA113+12Ar+5CL+12Ar+5PLA113 
유리 열관류율0.79  W/㎡·K
유리 g값0.49 
기밀성능(n50)0.66(q50)  회/h
환기장치 제조사vanEE 
환기장치효율
(난방효율)
82  %
난방에너지요구량16  kWh/㎡·a
난방부하15  W/㎡
1차에너지소요량166  kWh/㎡·a
계산프로그램PHPP8 
인증번호2015-P-010 
신축공사
.

Comments