전남 순천시 별량면 덕정상삼길 - 단독주택(2.2L) - 순천 표준주택 19호 30평

김인호 2 9,236 2019.08.23 14:48
*용도단독주택(2.2L) 
건축물주소[ 58029 ] 전남 순천시 별량면 덕정상삼길
건축물이름순천 표준주택 19호 30평 
설계사㈜자림ENC건축사사무소 
시공 또는 시공관리플랜트리 
규모지상 1층 
구조방식경량목구조  
난방설비나비엔(NCB351-22K)  
난방용량23.3kW 
냉방설비에어컨 
외벽구성T38 글라스울 32K
T38 글라스울 32K
T11 OSB
T140 글라스울 24K 
외벽 열관류율0.187  W/㎡·K
지붕구성T38 글라스울 32K
T38 글라스울 32K
T235 글라스울 24K 
지붕 열관류율0.136  W/㎡·K
바닥구성T40 몰탈
T150 비드법 1종2호
T200 기초슬라브 
바닥 열관류율0.229  W/㎡·K
창틀제조사Ensum (Kommering) 
창틀 열관류율1.00  W/㎡·K
유리 구성5lowe+16ar+4cl+16ar+6lowe 
유리 열관류율0.76  W/㎡·K
창호 전체열관류율
(국내기준)
0.990  W/㎡·K
현관문 열관류율0.647  W/㎡·K
기밀성능(n50)0.57  회/h
환기장치 제조사Aermec - Repuro 350 
환기장치효율
(난방효율)
82  %
난방면적81.7  ㎡
난방에너지요구량22.42  kWh/㎡·a
난방부하17.1  W/㎡
1차에너지소요량178  kWh/㎡·a
계산프로그램에너지샵(Energy#) 
기타사항A/V 비 = 0.83 ( = 400.5 ㎡ / 480.8 ㎥ )
 
인증번호2018-S-019 
신축공사
.

Comments

정해갑 2019.08.23 23:21
기밀성능 확인해주세요. 중간기밀시험때 0.14 였습니다.
박경국 2019.08.26 11:06
안녕하세요. (사)한국패시브건축협회 박경국 입니다.

기밀성능 확인 결과 말씀해주신 대로 중간기밀성능 0.14회/h, 최종기밀성능 0.57회/h로 확인되었습니다.