경기 가평군 가평읍 대곡리 - 문화시설 (2.4리터) - 가평청소년 문화의 집

관리자 5 11,617 2012.11.13 20:53
*용도문화시설 (2.4리터) 
건축물주소[ 477 ] 804
건축물이름가평청소년 문화의 집 
설계사두리건축사사무소 
에너지컨설팅한국패시브건축협회 
대지면적2739.0  ㎡
건축면적440.08  ㎡
건폐율16.07  %
연면적1264.27  ㎡
용적율41.46  %
규모지하1층, 지상3층 
구조방식철근콘크리트구조 
주요외장재외단열시스템, 티타늄아연판, 적삼목패널 
외벽구성비드법보온판 2종1호 200mm 
외벽 열관류율0.15  W/㎡·K
지붕구성압출법보온판 250mm 
지붕 열관류율0.15  W/㎡·K
바닥구성압출법보온판 200mm 
바닥 열관류율0.13  W/㎡·K
창틀제조사융기 
창틀 열관류율0.77  W/㎡·K
유리 열관류율0.75  W/㎡·K
유리 g값0.4 
기밀성능(n50)1.45  회/h
환기장치효율
(난방효율)
70  %
난방에너지요구량24  kWh/㎡·a
계산프로그램CE3 
인증번호2012-P-005 
신축공사
경기도에 패시브건축기법을 도입한 최초의 문화시설인 가평군 청소년 문화의 집이 지난 2012년 5월에 준공되었다.


경기도 가평군 가평읍 대곡리 352번지에 위치한 이 건축물은 난방에너지 요구량이 2.4L로서 경기도에서 건축한 문화시설로는 최초로 3L이하의 성능을 구현하였다는데 큰 의의가 있다.
건축된 가평군 청소년문화의 집은 앞으로 지역커뮤니티를 증진하고 청소년을 위한 다양한 문화공간을 제공할 것이다.
덧붙여, 많은 어려움이 있었음에도 지방 소도시의 청소년들에게 양질의 문화시설을 쾌적하고 에너지가 덜 소비되는 건축물로 제공하기 위해 노력하신 담당공무원 관계자 여러분께 고마움을 표한다.

DSC07667_s.jpg

DSC07672_s.jpg

DSC07672_s.xnbak.jpg

DSC07681_s.jpg

PICT8111_s.jpg

PICT8112_s.jpg

PICT8114_s.jpg

PICT8117_s.jpg

PICT8135_s.jpg

PICT8325_s.jpg

PICT8344_s.jpg

PICT8346_s.xnbak.jpg

PICT8130_s.jpg

R0010072_s.jpg

R0010079_s.jpg

R0010081_s.jpg

R0010084_s.jpg

R0010089_s.jpg


Comments

이송희 2013.03.22 20:31
이 건물에 적용된 단열재 종류는 무엇이고, 단열재 시공은 어떻게 하셨나요??
이 질문의 답은 apfhdrnfnd@naver.com 으로 보내주시면 감사하겠습니다.
혹시 그 사진도 있으시면 보내주시면 감사하겠습니다.
관리자 2013.03.23 00:17
죄송합니다만, 저희는 질문의 답변을 메일로 드리지는 않습니다.
이는 답변의 내용을 되도록 많은 사람이 공유하고자 하는 기본 원칙에 위배되기 때문입니다.

이 글을 다시 보실지는 모르겠으나, 답변은 여기에만 올립니다.
앞으로는 질문게시판에 올려주시면 감사드리겠습니다.

사용 단열재는 이 글의 맨 위에 명기되어져 있습니다. 비드법 2종1호 200mm,
단열재와 마감공사의 사진도 역시 이 글의 중간에 올라가 있습니다.
(단열재위에 철재 각상을 대고 복합판넬을 취부하였습니다.)

감사합니다.
나유미 2013.12.26 23:44
건축도시정책정보센터에서 자료받아갑니다.
임도순 2015.02.03 14:01
궁금해서 문의 드립니다.
외단열 공법 시공중 콘크리트와 외벽 일체형으로 시공하는 것과 구조체 형성후 단열재를 본드로 붙여 시공하는 방법에 열관류율에 대한 차이는 없는지요?
관리자 2015.02.03 16:14
네 어떻게 하느냐의 차이가 있을 뿐,  본질적으로 열관류율은 같습니다.
다만 후속 시공의 어려움  때문에  일체타설이 그리 좋은 결과로 이어질 확율이 낮을 뿐입니다.