경기 파주시 동패동 - 단독주택 (1.9리터) - 관리자

관리자 12 17,163 2009.12.12 02:01
*용도단독주택 (1.9리터) 
건축물주소[ 413 ] 100
건축물이름관리자 
설계사명지대학교 건축학과 이명주교수-ZedMJ, (주)건축사사무소탑 (정회원사) 
시공 또는 시공관리선이종합건설(주) (정회원사) 
기계설비설계사(주)세진설연 
전기설비설계사(주)원이앤씨 
구조설계사(주)K구조 
에너지컨설팅한국건설기술연구원 
설계기간2007년11월~2009년9월 (10개월) 
시공기간2008년10월~2009년9월 (11개월)  
난방에너지요구량19  kWh/㎡·a
계산프로그램수계산 
인증번호2009-P-002 
신축공사
2011년 3월 3일 : 에너지해석결과 수정
2010년 12월 대한건축학회논문집 12권4호에 실린
"기존 열반사 단열재의 문제점 및 다층반사형 단열재에 관한 연구-이무진,이강국" 의 내용에 의해 실내측에 설치한 열반사단열재의 열관류율을 조정하면서 기존 0.8리터로 해석되었던 결과를 1.9리터로 변경하였습니다. 이는 중간 결과이며, 추후 좀 더 면밀한 해석을 통해 결과가 재차 변할 수도 있음을 미리 알려드립니다.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comments

황성일 2011.03.30 13:38
패스브하우스의 신기술을 배웁니다
이성원 2011.07.20 09:06
이 주택의 경우 외벽 단열 시공은 어떤 방식으로 되어 있나요?
관리자 2011.07.20 10:35
내부부터 말씀드려서
석고보드 9.5mm 두겹 - 25mm 목상 - 6mm 열반사단열재 - 200mm 콘크리트 골조 - 20mm 공기층 -  250mm 비드법1종1호 단열재 - 90mm 적벽돌 입니다.

전체 벽체 두께는 610mm 입니다.

감사합니다.
원오연 2011.07.23 11:04
200mm콘크리트 골조-20mm공기층 -250mm비드법
20mm통기층을 둔 이유가 궁금합니다
관리자 2011.07.23 13:35
아. 죄송합니다. 적다보니 순서가 잘못되었습니다.

 200mm 콘크리트 골조 -  250mm 비드법1종1호 단열재  - 20mm 공기층 - 90mm 적벽돌 입니다.

단열재와 적벽돌 사이의 공기층은 의도한게 아니라 구축방법상 필연적으로 생기는 층입니다. 딱히 일정하지도 않구요.

오류를 수정할 수 있게 질문해 주셔서 감사합니다.
이지선 2012.08.24 05:15
사례집 주택을 모두 보았는데요. 목재와 벽돌로 외부 마감을 한 주택은 요집뿐이네요.
대부분 외단열미장시스템을 하셨던데 목재,벽돌을 잘 사용하지 않는 이유가 있는지요? 

저는 외단열미장,목재,벽돌을 부분부분씩 쓰고싶은데
이렇게되면 공사 과정도 복잡하고 비용도 많이 올라가려나요? 

그리고 위 사진과같은 1,2층 오픈된 구조의 거실은 공사비용이 많이 증가된다거나, 냉난방비가 더 들진 않는지.. 궁금합니다.
관리자 2012.10.07 20:32
목재나 벽돌을 사용할 경우, 연결철물에 의한 열교가 발생하기 때문입니다.
이 때문에 단열재가 좀 더 두꺼워져야 하므로, 경제성이 많이 떨어지게 됩니다.

패시브하우스에서는 오픈된 면적과 난방비 증가는 크게 연관이 없습니다. 그러나, 아주 사소하지만 증가되기는 합니다.
감사합니다.
대가리 2013.03.15 09:17
좋은자료감사합니다.
나유미 2013.12.27 13:49
건축도시정책정보센터에서 자료받아갑니다.
김정래 2016.05.01 23:37
저희가 대학생인데 혹시 방문견학 가능한지 여쭙고 싶어서요
관리자 2016.05.02 09:57
죄송합니다만.. 지금 견학은 불가합니다.
하종운 2022.04.05 10:10
좋은 정보 감사합니다!