*용도 | 단독주택 [4.6L] |
---|---|
건축물주소 | [ 10804 ] 경기 파주시 |
건축물이름 | 어유지리 패시브하우스 |
설계사 | 건축사사무소 오유에이 |
시공 또는 시공관리 | 지음 |
에너지컨설팅 | (사)한국패시브건축협회 |
설계기간 | 2019년 02월 ~ 2019년 07월 |
시공기간 | 2019년 07월 ~ 2020년 02월 |
대지면적 | 660.00 ㎡ |
건축면적 | 173.87 ㎡ |
건폐율 | 26.34 % |
연면적 | 103.41 ㎡ |
용적율 | 15.67 % |
규모 | 지상2층+다락 |
구조방식 | 철근콘크리트+목구조 |
난방설비 | LPG_나비엔 |
난방용량 | 31.4 |
냉방설비 | 전기 에어컨 |
냉방용량 | 2.8 |
주요내장재 | 벽지, 원목마루, 타일 |
주요외장재 | 타일, 세라믹사이딩 |
외벽구성 | 글라스울 24K 140mm + 경량목재 OSB 11mm 글라스울 24K 38mm + 경량목재 글라스울 24K 38mm + 경량목재 |
외벽 열관류율 | 0.172 W/㎡·K |
지붕구성 | <경사지붕> 글라스울 24K 235mm + 경량목재 글라스울 24K 38mm + 경량목재 글라스울 24K 38mm + 경량목재 |
지붕 열관류율 | 0.139 W/㎡·K |
바닥구성 | 비드법 1-2 150mm 철근콘크리트 200mm 비드법 2-4 150mm |
창틀제조사 | kommering88 |
창틀 열관류율 | 1.000 W/㎡·K |
유리 열관류율 | 0.68 W/㎡·K |
현관문 열관류율 | 1.421 W/㎡·K |
기밀성능(n50) | 0.83 회/h |
환기장치 제조사 | Komfort EC SB 250-E (Blauberg) |
환기장치효율 (난방효율) | 80 % |
난방에너지요구량 | 45.60 kWh/㎡·a |
난방부하 | 32.6 W/㎡ |
1차에너지소요량 | 131 kWh/㎡·a |
인증담당자 | 김인호 |
인증번호 | 2020-P-002 |
신축공사 |