전남 나주시 빛가람동 708-6 - 단독주택 - 전라남도 나주시 빛가람동 708-6번지_지호가 [1.2L]

하종운 6 1,509 2022.07.18 15:43
*용도단독주택 
건축물주소[ 58328 ] 전남 나주시 빛가람동 708-6
건축물이름전라남도 나주시 빛가람동 708-6번지_지호가 [1.2L] 
설계사담양우성 건축사사무소 
시공 또는 시공관리플랜트리 
기계설비설계사
전기설비설계사
구조설계사
에너지컨설팅(사)한국패시브건축협회 
설계기간2018년 6월 ~ 2019년 4월 
시공기간2019년 4월 ~ 2020년 2월 
대지면적263.60  ㎡
건축면적93.83  ㎡
건폐율35.60  %
연면적164.92  ㎡
용적율62.56  %
규모지상 2층 
구조방식목구조 
난방설비경동 나비엔 콘덴싱보일러 NCB353-27L, 도시가스(13A)용 
난방용량31.4 KW 
냉방설비MNQ0320R2S  
냉방용량8.4 KW 
주요내장재페인트, 합지벽지 
주요외장재세라믹사이딩, 세라믹기와 
외벽구성셀룰로오스90mm
경량목재
셀룰로오스105mm
경량목재
셀룰로오스90mm 
외벽 열관류율0.15  W/㎡·K
지붕구성셀룰로오스235mm
경량 목재 
지붕 열관류율0.19  W/㎡·K
바닥구성철근콘크리트 300mm
비드법 2종3호 200mm 
바닥 열관류율0.159  W/㎡·K
창틀제조사kommering88 
창틀 열관류율1  W/㎡·K
유리 구성5PLA UN + 16Ar(SWS) + 5CL + 16Ar(SWS) + 5PLA UN 
유리 열관류율0.68  W/㎡·K
창호 전체열관류율
(국내기준)
1.193  W/㎡·K
현관문 열관류율0.086  W/㎡·K
기밀성능(n50)0.27  회/h
환기장치 제조사KOMFORT350 
환기장치효율
(난방효율)
86  %
난방에너지요구량12.29  kWh/㎡·a
난방부하9.9  W/㎡
1차에너지소요량52  kWh/㎡·a
태양광발전 용량-  kWp
모듈종류
태양열온수 집열판면적-  ㎡
저탕조용량-  리터
지열히트펌트 용량-  kW
풍력발전 용량-  kWp
기타신재생에너지
인증담당자오대석 사무국장 
인증번호2021-P-006 
신축공사
.

Comments

콜루 2022.07.18 17:46
감사합니다 

지금은 데크도 하고 좀더 이뻐졋습니다. ㅋ

https://youtu.be/tzHLvfv_4QM
관리자 2022.07.18 19:07
감사합니다.^^
유로벤트 2022.07.19 09:35
고생많으셨습니다......
신범석 2022.07.20 15:21
수고하셨습니다.
윤태진 2022.07.24 20:10
유튭에 보면 차고가 있던데요
차고는 나중에 따로 만든건가요?
영상에 3D 도면에는 차고가 있는걸로 나오는데 차고를 독립적으로 지으면 관할 구청에 신고를 다시 해야하는건가요?
관리자 2022.07.25 10:42
처음 설계부터 있었던 것이고요. 만약 추가된다면 해당 부분에 대한 증축허가를 다시 받아야 합니다.