경기 평택시 고덕동 - 단독주택 (3.5L) - 우리가(優利家)

권현효 5 3,567 2022.12.29 13:50
*용도단독주택 (3.5L) 
건축물주소[ 18014 ] 경기 평택시 고덕동
건축물이름우리가(優利家) 
설계사건축사사무소 삼간일목 
시공 또는 시공관리윈윈하우징 
설계기간2021년 05월 ~ 2022년 02월 
시공기간2022년 03월 ~ 2022년 08월 
대지면적226.9  ㎡
건축면적108.03  ㎡
건폐율47.6  %
연면적172.59  ㎡
용적율76.1  %
규모지상 2층 
구조방식경량목구조 
난방설비바닥난방(가스보일러) 
주요내장재친환경수성페인트 
주요외장재벽돌타일, 컬러강판 
외벽구성벽돌타일
CRC보드
세로각상(통기층)
투습방수지
32K 글라스울(이소바 에너지세이버)
32K 글라스울(이소바 에너지세이버)
OSB 합판
셀룰로즈(하이셀)
가변형 투습방습지(기밀층)
설비층
석고보드
친환경수성페인트 
외벽 열관류율0.177  W/㎡·K
지붕구성컬러강판
델타멤브레인
방수시트
OSB 합판
세로각상(통기층)
지붕용 투습방수지
32K 글라스울(이소바 에너지세이버)
셀룰로즈(하이셀)
가변형 투습방습지(기밀층)
설비층
석고보드
친환경수성페인트 
지붕 열관류율0.120  W/㎡·K
바닥구성강마루
시멘트 몰탈
와이어메쉬
PE필름
비드법보온판 2종1호
매트기초
PE필름
비드법보온판 1종2호(되메우기용)
버림콘크리트
PE필름
잡석다짐 
바닥 열관류율0.207  W/㎡·K
창틀제조사Ensum Kommerling 88 
창틀 열관류율0.746  W/㎡·K
유리 구성EST-3/5mm 로이 PAL-un+16Ar+5mm투명 
유리 열관류율0.560  W/㎡·K
창호 전체열관류율
(국내기준)
0.821  W/㎡·K
현관문 제조사Ensum Kommerling 88 
현관문 열관류율0.519  W/㎡·K
기밀성능(n50)0.27  회/h
환기장치 제조사Zehnder 
환기장치효율
(난방효율)
86  %
신축공사

 

안녕하세요. 건축사사무소 삼간일목입니다.

평택시 패시브하우스 '우리가(優利家)'가 준공되었습니다.

 

넉넉하고 이로운 집이라는 뜻처럼

가족들을 위한 편안한 보금자리가 되었으면 좋겠습니다.

 

함께 고생해주신 모든분들께 감사드립니다 :)


1.jpg

 

2.jpg

 

3.jpg

 

4.jpg

 

5.jpg

 

6.jpg

 

7.jpg

 

8.jpg

 

9.jpg

 

10.jpg

 

11.jpg

 

12.jpg


13.jpg

 

14.jpg

 

15.jpg

 

16.jpg

 

17.jpg

 

18.jpg

 

19.jpg

 

20.jpg

 

21.jpg

 

22.jpg

 

23.jpg

 

24.jpg


25.jpg

 

26.jpg

 

27.jpg

Comments

신범석 2022.09.13 20:09
수고하셨습니다.
BUILDnFIX 2022.09.13 22:15
곡선이 예쁘네요 수고많으셨네요
로저강 2022.10.02 21:35
창문 전체 열관류율을 계산하는 방법을 모릅니다만, 창문이 창틀과 유리로 구성되어 있는 바 창문 전체의 열관류율은 창틀과 유리의 열관류율의 면적가중평균일 것이라고 생각하는데, 그렇다면 창문 전체 열관류율이 창틀과 유리 값 사이에 있어야 할 것 같은데, 둘 다 보다 더 크군요. 이에 대해 설명 좀 부탁드려도 될까요? 혹시 창문 전체 열관류율에는 국내기준이라고 부기되어 있는데, 이 것과 관련이 있는지요?
관리자 2022.10.03 02:03
유리의 경우 간봉(테두리)의 열교가 전혀 고려되지 않은 값이기 때문입니다. 거기에 더해서 설치열교도 고려되지 않았고요.
이 열교를 더한 결과값입니다.
로저강 2022.10.03 07:38
그렇군요. 간봉과 설치의 열교, 새롭게 알게 되었습니다. 감사합니다.