*용도 | 경기도 화성시 봉담읍 단독주택(2.4리터) |
---|---|
건축물이름 | 표준주택 시즌2 제16호 화성시 봉담패시브하우스(2.4리터) |
설계사 | 자림이앤씨건축사사무소 |
시공 또는 시공관리 | 그린홈예진 |
기계설비설계사 | 나이스기술단 |
전기설비설계사 | 나이스기술단 |
구조설계사 | 환구조 |
에너지컨설팅 | (사)한국패시브건축협회 |
설계기간 | 2021년 03월 ~ 07월 |
시공기간 | 2021년 10월 ~ 2022년 06월 |
대지면적 | 660.00 ㎡ |
건축면적 | 81.17 ㎡ |
건폐율 | 12.30 % |
연면적 | 158.94 ㎡ |
용적율 | 24.08 % |
규모 | 지상 2층 |
구조방식 | 목구조 |
난방설비 | 가스보일러 |
냉방설비 | 시스템에어컨 |
주요내장재 | 합지벽지 |
주요외장재 | 벽돌타일 |
외벽구성 | T18 벽돌타일 + T6 시멘트보드(+T4 미장) + 38mm 통기층 + 투습방수지 + 2×2 가로각재(32K 글라스울 40mm-가등급) 1겹 + 2×4 세로각재(32K 글라스울 40mm-가등급) 1겹 + T11 OSB + 2×6 스터드(25K 글라스울 140mm-가등급) + 가변형방습지(기밀층) + 2×2 각재(설비층) + T9.5 석고보드 2겹 |
외벽 열관류율 | 0.204 W/㎡·K |
지붕구성 | T0.5 칼라강판 거멀접기 + T2 쉬트방수 + T11 OSB + 38mm 통기층+ 투습방수지(지붕용) + 2×4 가로각재(32K 글라스울 38mm-나등급) 1겹 + 2×12 스터드(24K 글라스울 120mm-나등급) 2겹 + 가변형방습지(기밀층) + 38×38 각재(설비층) + T9.5 석고보드 2겹 |
지붕 열관류율 | 0.137 W/㎡·K |
바닥구성 | T10 강마루 + T35 몰탈(T12A X-L 파이프) + 와이어메쉬(#8-200×200) + 단열재 조인트부분 우레탄폼 충진후 테이핑처리 + T100 단열재(나등급) + T70 단열재(나등급) + 우레탄 도막방수 또는 별도 방습처리(벽체가 서는 부분만) + T300 기초 슬라브 + 단열재 조인트부분 우레탄폼 충진후 테이핑처리 + T300 단열재 나등급 (되메우기용) + T100 잡석 위 PE필름 위 T100 버림 콘크리트 |
바닥 열관류율 | 0.169 W/㎡·K |
창틀제조사 | Ensum_koemmering |
창틀 열관류율 | 0.950 W/㎡·K |
유리 제조사 | 삼호글라스 |
유리 구성 | 5PLA UN+16AR+5CL+16AR+5PAL UN |
유리 열관류율 | 0.57 W/㎡·K |
창호 전체열관류율 (국내기준) | 0.893 W/㎡·K |
현관문 제조사 | 엔썸 |
현관문 열관류율 | 0.600 W/㎡·K |
기밀성능(n50) | 0.42 회/h |
환기장치 제조사 | 컴포벤트 domekt R 450 V |
환기장치효율 (난방효율) | 85.9 % % |
난방에너지요구량 | 24.08 kWh/㎡·a |
난방부하 | 17.1 W/㎡ |
1차에너지소요량 | 86 kWh/㎡·a |
계산프로그램 | 에너지샵(Energy#®) 2021 v2.5 |
인증담당자 | 김규화연구원 |
신축공사 |