*용도 | 단독주택 [4.1L] |
---|---|
건축물주소 | [ 54867 ] 전북 전주시 |
건축물이름 | 우리다온집 |
설계사 | 건축사사무소 예감 |
시공 또는 시공관리 | (주)그리크지않은집 |
에너지컨설팅 | (사)한국패시브건축협회 |
설계기간 | 2021년 03월 ~ 2021년 07월 |
시공기간 | 2021년 04월 ~ 2021년 11월 |
대지면적 | 283.80 ㎡ |
건축면적 | 113.28 ㎡ |
건폐율 | 39.91 % |
연면적 | 204.15 ㎡ |
용적율 | 71.93 % |
규모 | 지상2층 |
구조방식 | 철근콘크리트, 지붕 : 목구조 |
난방설비 | 도시가스 콘덴싱 가스보일러 |
난방용량 | 34.9 |
냉방설비 | 전기 냉방기 |
냉방용량 | 20 |
주요내장재 | 합지벽지 |
주요외장재 | 스타코 |
외벽구성 | 철근콘크리트 200mm 압출법 1호(장기) 160mm |
외벽 열관류율 | 0.197 W/㎡·K |
지붕구성 | <경사지붕> 글라스울 48k 235mm + 경량목재 글라스울 48k 38mm + 경량목재 글라스울 48k 38mm + 경량목재 <평지붕> 철근콘크리트 200mm 압출법 1호(장기) 220mm |
지붕 열관류율 | 0.131 W/㎡·K |
바닥구성 | 철근콘크리트 300mm 압출법 1호(장기) 150mm |
바닥 열관류율 | 0.158 W/㎡·K |
창틀제조사 | Ensum_koemmering88 |
창틀 열관류율 | 0.950 W/㎡·K |
유리 열관류율 | 0.57 W/㎡·K |
현관문 열관류율 | 0.954 W/㎡·K |
기밀성능(n50) | 0.4 회/h |
환기장치 제조사 | SSK 350 |
환기장치효율 (난방효율) | 78 % |
난방에너지요구량 | 41.21 kWh/㎡·a |
난방부하 | 26.3 W/㎡ |
1차에너지소요량 | 69 kWh/㎡·a |
인증담당자 | 김규화 연구원 |
인증번호 | 2021-P-032 |