*용도경기도 양평군 양평읍 단독주택 (4.0리터) 
건축물이름유연재 - "여유와 유연"이 머무는 집 
설계사건축사사무소 사무소아홉칸 
시공 또는 시공관리빌드앤픽스(주) 
기계설비설계사(주)건창기술단 
전기설비설계사(주)성진티이씨 
구조설계사(주)인터이엔씨 
에너지컨설팅(사)한국패시브건축협회 
설계기간2021년 8월 ~ 2022년 2월 
시공기간2022년 2월 ~ 2022년 7월 
대지면적271  ㎡
건축면적94.63  ㎡
건폐율34.92  %
연면적142.82  ㎡
용적율52.70  %
규모지상 2층 
구조방식경량목구조 
난방설비콘덴싱 가스보일러 
난방용량38.4kW 
냉방설비시스템에어컨 
냉방용량14.5kW 
주요내장재수성페인트, 합지벽지 
주요외장재벽돌타일 
외벽구성T20 벽돌타일 + 메쉬보강미장 + T6 시멘트보드 + T38 통기층(2×4 방부목) + 투습방수지 + 2×2 가로상(T40 글라스울 32K 가등급) 1겹 + 2×2 세로상(T40 글라스울 32K 가등급) 1겹 + T11 OSB + 2×6 스터드(T140 셀룰로오스 가등급) + 가변형방습지 + 2×2 가로상(설비층) + T9.5 석고보드 2겹 + 수성페인트  
외벽 열관류율0.199  W/㎡·K
지붕구성T0.5 아연도금강판 + T8 델타멤브레인 + 방수시트 + T11 OSB + T127 통기층(2×2+2×4) + 투습방수지(지붕용) + 2×4 가로상(T38 셀룰로오스) + 2×10 서까래(T235 셀룰로오스) + 가변형방습지(기밀층) + 2×2 가로상(설비층) + T9.5 석고보드 2겹 + 수성페인트 
지붕 열관류율0.155  W/㎡·K
바닥구성T10 강마루 + T40 몰탈(12mm XL파이프) + T0.1 PE필름 + T100(T50 2겹) EPS2종1호 + T400 철근콘크리트 + 측면 T70 XPS특호 + 바닥 T200(T100 2겹) XPS특호 + T50 버림콘크리트 + T0.1 PE필름 + T200 쇄석다짐 
바닥 열관류율0.121  W/㎡·K
창틀제조사Ensum Koemmering 88 
창틀 열관류율0.950  W/㎡·K
유리 제조사삼호글라스 
유리 구성T47 / 5PLA UN+16AR+5CL+16AR+5PAL UN 
유리 열관류율0.57  W/㎡·K
창호 전체열관류율
(국내기준)
0.858  W/㎡·K
현관문 제조사Salamander 
현관문 열관류율1.239  W/㎡·K
기밀성능(n50)0.54  회/h
환기장치 제조사Komfovent domeket 450 
환기장치효율
(난방효율)
86  %
난방면적119.6  ㎡
난방에너지요구량40.38  kWh/㎡·a
난방부하26.2  W/㎡
1차에너지소요량114  kWh/㎡·a
계산프로그램에너지샵(Energy#®) 2021 v2.5 
인증담당자임누리 주임연구원 
인증번호2022-P-022 
신축공사

안녕하세요. 늘 유연함과 여유로움을 간직한채 살아가고자 하시는 건축주님의 마음이 담긴 양평 공흥리 패시브 주택 유연재가 완공되었습니다. 이곳 전원주택단지 안에서 유일하게 패시브 인증을 받았습니다. 생김새도 남다르지만 보이지 않는 내면이 더 남다른 새로운 집에서 오래동안 평안하고 행복하시기를 바랍니다. 

 

 

01.jpg

 

02.jpg

 

03.jpg

 

04.jpg

 

05.jpg

 

06.jpg

 

07.jpg

 

08.jpg

 

09.jpg

 

10.jpg

 

11.jpg

 

12.jpg

 

13.jpg

 

14.jpg

 

15.jpg

 

16.jpg

 

17.jpg

 

18.jpg

 

19.jpg

 

20.jpg

 

21.jpg

 

22.jpg

 

23.jpg

 

24.jpg

25.jpg

 

26.jpg

 

27.jpg

 

28.jpg

 

29.jpg

 

30.jpg

 

31.jpg

 

32.jpg

 

33.jpg

 

34.jpg

 

35.jpg

Comments

로저강 2022.10.02 09:07
자세한 데이터를 올려 주셔서 패시브 하우스를 고려하고 있는 저에게 많은 도움이 되었습니다. 감사합니다. 패시브 하우스의 열관류율은 건축물의 에너지절약설계기준 보다 더 낮을 것이고, 우리나라 아파트 보다 더 낮을 것이라는 막연한 생각을 하고 있던 터라 아래와 같은 질문이 생겼습니다. 답변해 주시면 패시브 하우스를 이해하는데 많은 도움이 될 것 같습니다.

1. 바닥난방인 층간바닥은 없는지요? 만약 있다면 이곳의 열관류율은 얼마인지요?

2. 지붕의 경우 열관류율이 건축물의 에너지절약설계기준에 못 미치는데, 이럴 경우 어떻게 되는지요? 그리고 다른 곳은 이 기준을 월등히 초과하는데 지붕만 미달하게 한 특별한 이유가 있는지요?

3. 건축물의 에너지절약설계기준의 아파트 보다 외벽과 지붕의 열관류율이 높은데 그렇다면 패시브 하우스가 이부분은 아파트 보다 못하다고 봐도 될지요? 혹시 특별한 이유가 있는지요?

감사합니다.
관리자 2022.10.02 10:52
안녕하세요.

1. 층간 단열은 법에서 요구하는 수준만 하게 됩니다. (주로 EPS 30mm 이상)
2. 지붕은 오타일 것 같습니다. 법적 수준은 맞추어야 하니까요. 인증팀에 확인토록 이야기하겠습니다.
3. 열교를 계산하느냐 하지 않느냐의 차이일 것 같습니다. 아파트의 열교를 포함하여 계산하면 패시브하우스가 훨씬 높은 수준일 것 같습니다.
로저강 2022.10.02 17:49