단독주택(3.6리터) - 표준주택 아산 S2-2022-2호(48D-A)

이재국 6 4,376 2022.10.20 22:04
*용도단독주택(3.6리터) 
건축물이름표준주택 아산 S2-2022-2호(48D-A) 
설계사(주)자림이앤씨건축사사무소 
시공 또는 시공관리윈윈하우징 
기계설비설계사나이스기술단 
전기설비설계사나이스기술단 
구조설계사환구조 
에너지컨설팅(사)한국패시브건축협회 
시공기간2022년5월~2022년9월 
건축면적81.04  ㎡
연면적149.4  ㎡
규모지상2층 
구조방식목구조 
주요내장재벽지 
주요외장재벽돌타일,칼라강판 
외벽구성T15 타일벽돌+T9 CRC보드+T38 통기층+
투습방수지+T38 글라스울+T38 글라스울+
T11.1 OSB+T140 셀룰로오스(구조목)+
가변형방습지+T38 설비층+ T9.5 석고보드 2PLY+
합지벽지 
외벽 열관류율0.2  W/㎡·K
지붕구성T0.5 칼라강판+T2 쉬트방수+T11.1 OSB+
T38 통기층+지붕용투습방수지+T38 글라스울+
T280 셀룰로오스(서까래)+가변형방습지+
T38 설비층+ T9.5 석고보드 2PLY+합지벽지 
지붕 열관류율0.136  W/㎡·K
바닥구성T10강마루+T40몰탈(T12 엑셀)+T0.03 PE필름+
T100 2종1호 비드법보온판+ T50 2종1호 비드법보온판+
T300 콘크리트슬라브+T300 1종2호 비드법보온판(되메우기용)+
T100 버림콘크리트+T0.1 PE필름+T100 WKQTJR 
바닥 열관류율0.165  W/㎡·K
창틀제조사엔썸 KOEMMERING88 
창틀 열관류율0.950  W/㎡·K
유리 제조사삼호글라스 
유리 구성5PLA UN+16AR+5CL+16AR+5PAL UN 
유리 열관류율0.64  W/㎡·K
창호 전체열관류율
(국내기준)
0.944  W/㎡·K
현관문 제조사엔썸 
현관문 열관류율0.6  W/㎡·K
기밀성능(n50)0.27  회/h
환기장치 제조사컴포벤트 domeket450 
환기장치효율
(난방효율)
85  %
난방에너지요구량35.91  kWh/㎡·a
난방부하28.7  W/㎡
1차에너지소요량161  kWh/㎡·a
계산프로그램에너지샵(Energy#R)2021 V2.5 
인증담당자김규화 연구원 
인증번호2022-S- 
신축공사

1.jpg

 

1-1.jpg

 

2.jpg

 

3.jpg

 

4.jpg

 

5.jpg

 

6.jpg

 

7.jpg

 

8.jpg

 

9.jpg

 

1656154185498-2.jpg

 

1656235087920-3.jpg

.

Comments

관리자 2022.10.20 23:53
수고하셨습니다.
신범석 2022.10.22 21:51
수고하셨습니다.
김궁금 2022.12.06 12:00
한 방에 디퓨저가 2개 있는것은 하나는 흡기 하나는 배기인가요?
관리자 2022.12.06 12:11
둘 다 급기 입니다.
한 개만으로 풍속이 너무 강할 경우 두 개로 나누도록 되어 있거든요.
김궁금 2022.12.06 12:26
그럼 디퓨저를 통해서 들어온 공기는 방문 틈새로 빠져나가게 되나요?
관리자 2022.12.06 12:33
네 그렇습니다.