경상남도 김해시 묵방리 단독주택(1.6리터) - 표준주택 시즌2 제22-1호 김해패시브하우스(1.6리터)

그린홈예진 1 5,007 2022.10.20 16:04
*용도경상남도 김해시 묵방리 단독주택(1.6리터) 
건축물이름표준주택 시즌2 제22-1호 김해패시브하우스(1.6리터) 
설계사자림이앤씨건축사사무소 
시공 또는 시공관리그린홈예진 
기계설비설계사나이스기술단 
전기설비설계사나이스기술단 
구조설계사환구조 
에너지컨설팅(사)한국패시브건축협회 
시공기간2022년 04월 ~ 2022년 09월 
대지면적814.00  ㎡
건축면적123.95  ㎡
건폐율15.23  %
연면적123.95  ㎡
용적율15.23  %
규모지상 1층 
구조방식목구조 
주요내장재합지벽지 
주요외장재벽돌타일 
외벽구성T15 벽돌타일 + 6mm 시멘트보드(+T4 미장) +
38mm 통기층 + 투습방수지 +
2×2 가로각재(32K 글라스울 38mm) 1겹 +
2×4 세로각재(32K 글라스울 38mm) 1겹 +
T11 OSB + 2×6 스터드(셀룰로오즈) +
가변형방습지(기밀층) + 2×2 각재(설비층) +
T9.5 석고보드 2겹 + 합지벽지 
외벽 열관류율0.204  W/㎡·K
지붕구성T0.5 고내식 합금도금강판 거멀접기 + T2 쉬트방수 +
T11 OSB + 38mm 통기층 +
투습방수지(지붕용) +
2×4 가로각재(32K 글라스울 38mm) +
2×12 스터드(셀룰로오즈) +
가변형방습지(기밀층) +
38×38 각재(설비층) +
T9.5 석고보드 2겹  
지붕 열관류율0.136  W/㎡·K
바닥구성T10 강마루 + T50 몰탈(T12A X-L 파이프) +
와이어메쉬(#8-200×200) + 0.1mm PE필름 +
단열재 조인트부분 우레탄폼 충진후 테이핑처리 +
T60 비드법 1종 2호 단열재 + T100 비드법 1종 2호 단열재 +
T300 기초 슬라브 + T300 비드법 1종 2호 단열재(되메우기용) +
T100 버림 콘크리트 위 0.1mm PE필름 +
T100 잡석 위 0.1mm PE필름  
바닥 열관류율0.168  W/㎡·K
창틀제조사엔썸 koemmering88 
창틀 열관류율0.950  W/㎡·K
유리 제조사삼호글라스 
유리 구성5PLA UN+16AR+5CL+16AR+5PAL UN  
유리 열관류율0.68  W/㎡·K
창호 전체열관류율
(국내기준)
0.944  W/㎡·K
현관문 제조사엔썸 
현관문 열관류율0.600  W/㎡·K
기밀성능(n50)0.4  회/h
환기장치 제조사컴포벤트 domekt 450 
환기장치효율
(난방효율)
85.9  %
난방에너지요구량16.38  kWh/㎡·a
난방부하18.5  W/㎡
1차에너지소요량134  kWh/㎡·a
계산프로그램에너지샵(Energy#®) 2021 v2.5 
인증담당자김규화 연구원 
인증번호2022-S-012 
신축공사

1.jpg

 

7.jpg

 

6.jpg

 

9.jpg

 

11.jpg

 

12.jpg

 

14.jpg

 

16.jpg

 

18.jpg

 

17.jpg

 

19.jpg

.

Comments

신범석 2022.10.20 19:23
수고하셨습니다.