*용도 | 근린생활시설(4.7L) |
---|---|
건축물주소 | [ 56216 ] 전북 정읍시 입암면 접지중앙길 |
건축물이름 | 정읍농어촌공사 |
설계사 | 엔드림건축사사무소 |
시공 또는 시공관리 | (주)성웅종합건설 |
대지면적 | 1610 ㎡ |
건축면적 | 390.60 ㎡ |
건폐율 | 24.26 % |
연면적 | 390.60 ㎡ |
용적율 | 24.26 % |
규모 | 지상 1층 |
구조방식 | 철근콘크리트 |
난방설비 | 한진테크 |
난방용량 | 40kW |
냉방설비 | RPUW18FX9V |
냉방용량 | 52.2kW |
외벽구성 | T200 철근콘크리트 T200 비드법 2종3호 |
외벽 열관류율 | 0.159 W/㎡·K |
지붕구성 | T300 비드법 2종3호 T150 철근콘크리트 |
지붕 열관류율 | 0.107 W/㎡·K |
바닥구성 | T150 압출법 1종 T100 무근콘크리트 T500 철근콘크리트 |
바닥 열관류율 | 0.175 W/㎡·K |
창틀제조사 | Ensum (Kommering) |
창틀 열관류율 | 1.00 W/㎡·K |
유리 구성 | 5Lowe + 16Ar + 4Cl + 16Ar + 6Lowe |
유리 열관류율 | 0.76 W/㎡·K |
창호 전체열관류율 (국내기준) | 1.154 W/㎡·K |
현관문 열관류율 | 1.870 W/㎡·K |
기밀성능(n50) | 0.74 회/h |
환기장치 제조사 | SSK - SD 800 |
환기장치효율 (난방효율) | 75 % |
난방면적 | 330.2 ㎡ |
난방에너지요구량 | 46.67 kWh/㎡·a |
난방부하 | 24.4 W/㎡ |
1차에너지소요량 | 135 kWh/㎡·a |
계산프로그램 | 에너지샵(Energy#) |
태양광발전 용량 | 9.9 kWp |
모듈종류 | 330w |
태양열온수 집열판면적 | 60 ㎡ |
인증번호 | 2019-P-013 |
신축공사 |