*용도 | 단독주택(2.9L) |
---|---|
건축물주소 | [ 17167 ] 경기 용인시 처인구 원삼면 사암로 |
건축물이름 | 용인 사암리 주택 |
설계사 | (주)풍산우드홈 |
시공 또는 시공관리 | (주)풍산우드홈 |
대지면적 | 862 ㎡ |
건축면적 | 69.56 ㎡ |
건폐율 | 8.07 % |
연면적 | 134.45 ㎡ |
용적율 | 15.60 % |
규모 | 지상 2층 |
구조방식 | 일반목구조 |
난방설비 | 나비엔 - LCB_30k |
난방용량 | 35.12kW |
냉방설비 | 에어컨 |
냉방용량 | 6 |
외벽구성 | T9.5 석고보드 두겹 2x6 (T90 글라스울 24K) T11 OSB T200 비드법 1종3호 스타코 |
외벽 열관류율 | 0.134 W/㎡·K |
지붕구성 | T9.5 석고보드 두겹 2x10 (T90 글라스울 24K) T11 OSB T250 비드법 1종3호 T50 통기층 내수합판 방수시트 칼라강판 |
지붕 열관류율 | 0.154 W/㎡·K |
바닥구성 | T150 비드법 1종1호 T250 철근콘크리트 T50 XL파이프 |
바닥 열관류율 | 0.228 W/㎡·K |
창틀제조사 | Salamander |
창틀 열관류율 | 1.00 W/㎡·K |
유리 구성 | 5PLA UN + 16Ar(SWS) + 5CL 16Ar(SWS) + 5PLA UN |
유리 열관류율 | 0.57 W/㎡·K |
창호 전체열관류율 (국내기준) | 1.008 W/㎡·K |
현관문 열관류율 | 1.27 W/㎡·K |
기밀성능(n50) | 0.83 회/h |
환기장치 제조사 | SHERPA - Aircle r350 |
환기장치효율 (난방효율) | 75 % |
난방면적 | 127.1 ㎡ |
난방에너지요구량 | 28.69 kWh/㎡·a |
난방부하 | 19.1 W/㎡ |
1차에너지소요량 | 170 kWh/㎡·a |
계산프로그램 | 에너지샵(Energy#) |
인증번호 | 2018-P-018 |
신축공사 |