*용도 | 근린생활시설 |
---|---|
건축물주소 | [ 18487 ] 경기 화성시 동탄기흥로 |
건축물이름 | 화성 방교리 경비동(한국지역난방공사) |
설계사 | 한국지역난방기술주식회사 |
시공 또는 시공관리 | 두산중공업 |
건축면적 | 100.80 ㎡ |
연면적 | 201.60 ㎡ |
규모 | 지상 2층 |
구조방식 | 철근콘크리트 |
난방설비 | LG - T_W1300M2S |
난방용량 | 15kW |
냉방설비 | LG - T_W1300M2S |
냉방용량 | 13kW |
외벽구성 | T200 철근콘크리트 T300 비드법 2종3호 |
외벽 열관류율 | 0.107 W/㎡·K |
지붕구성 | T150 철근콘크리트 T220 압출법 특호 T100 콘크리트 |
지붕 열관류율 | 0.119 W/㎡·K |
바닥구성 | T300 철근콘크리트 T180 압출법 특호 T50 콘크리트 |
바닥 열관류율 | 0.145 W/㎡·K |
창틀제조사 | Ensum (Kommering) |
창틀 열관류율 | 1.00 W/㎡·K |
유리 열관류율 | 0.75 W/㎡·K |
창호 전체열관류율 (국내기준) | 1.072 W/㎡·K |
현관문 열관류율 | 1.734 W/㎡·K |
기밀성능(n50) | 0.83 회/h |
환기장치 제조사 | TAESEONG FV-025HE |
환기장치효율 (난방효율) | 74 % |
난방면적 | 149.8 ㎡ |
난방에너지요구량 | 38.43 kWh/㎡·a |
난방부하 | 24.4 W/㎡ |
1차에너지소요량 | 297 kWh/㎡·a |
계산프로그램 | 에너지샵(Energy#) |
인증번호 | 2018-P-008 |