소규모 사무실의 열교환 환기 장치 설치 사례

 

기존 사무실에 열회수환기장치를 추가한 사례이다. 임대사무실은 벽면에 급배기구를 낼 수 없고, 천장에 배관을 노출할 수 밖에 없는 상황이 대부분일  것이므로, 유사한 목적의 작업을 예정하고 있으신 분들께 도움이 되리라 생각하여 정리해 보았다.

 

1. 환기 디퓨저 설치 위치 

규모는 152m²정도 되며 환기 디퓨저 설치 위치는 다음과 같다. 

 

f69dd6e9fb03470542245dcd57629796_1495707387_6839.jpg
 

 

설치된 제품은 repuro이며 상세 정보는 홈페이지 자재정보란에서 확인 가능하다. 

 

f69dd6e9fb03470542245dcd57629796_1495707461_6871.jpg
 

 

외부로 나가는 EA와 OA는 새로운 구멍을 외벽에 타공하기 힘들어 기존 창호 개구부를 활용하였다.  

기존 유리를 떼어 내고, 그 자리에 단열재 표면에 은박지가 붙어 있는 제품을 이용해서 OA, EA 구멍을 내었다.

 

   f69dd6e9fb03470542245dcd57629796_1495707596_673.jpg

 

 

 

내부 덕트는 노출되어 있으며 상부 슬라브에 앵커를 통해 고정 하였고, 실을 관통할때 높이 차이가 나는 부분은 주름관을 사용하였다. 

 

 

f69dd6e9fb03470542245dcd57629796_1495707678_0462.jpg


내부 덕트 사진 1

 

f69dd6e9fb03470542245dcd57629796_1495707735_0708.jpg
 

내부 덕트 사진 2 

f69dd6e9fb03470542245dcd57629796_1495707749_3814.jpg
 

내부 덕트 사진 3 

f69dd6e9fb03470542245dcd57629796_1495707760_1955.jpg
 

내부 덕트 사진 4 

f69dd6e9fb03470542245dcd57629796_1495707771_5461.jpg
 

내부 덕트 사진 5 

f69dd6e9fb03470542245dcd57629796_1495707787_2499.jpg
 

내부 덕트 사진 6 

f69dd6e9fb03470542245dcd57629796_1495707799_3462.jpg
 

내부 덕트 사진 7f69dd6e9fb03470542245dcd57629796_1495707811_4297.jpg
 

내부 덕트 사진 8 

f69dd6e9fb03470542245dcd57629796_1495707823_4456.jpg
 

Comments

2 화성사람 2017.05.29 14:38
잘봤습니다
쉽지 않네요 ㅠㅠ
M 배성호 2017.05.29 23:00
덕트 노출 디자인도 그리 나쁘진 않네요~
G 정병은 2017.06.26 11:38
우리사무실도 빨리설치해보아야지요
 ㅎ.ㅎ
G 만맘키아 2020.02.17 08:46
교회에 설치하려면 어떻게 해야할까요?
기존의 환기와 에어컨 통풍 시설을 활용할 수 있나요?
아니면 별도의 기계를 설치해야할까요?

혹시 큰 건물 공사 사례가 있나요?
M 관리자 2020.02.17 10:50
기존 환기가 어떤 것이냐에 따라 다릅니다. 만약 환기장치와 덕트가 이미 설치되어져 있다면.. 기기만 교체가 가능하구요.  에어컨 통풍시설과는 혼용될 수 없습니다.

큰 건물부터 시작된 것이 환기시설이기에, 오히려 예는 훨씬 많습니다.
그리고 엄밀히.. 교회도 다중이용시설이기에.. 법적으로 신축시 환기시설을 해야만 해요. 그게 전혀 지켜지지 않고 있을 뿐....
2 숀리 2021.11.09 15:27
디퓨저가 덕트에 직렬로 연결되어 있으면, 공조기기 본체에서 멀어질 수록 RA와 SA압이 떨어진다고 봐야 할텐데요.

단독주택 시공시엔 병렬연결, 즉 디퓨저별 독립 배관을 하는게 정석인가요?
M 관리자 2021.11.09 18:00
네.. 각개 분리가 원칙입니다.