사진 순서대로
1.난방 분배기 --난방관 12mm 엑셀 사용.
2.냉.온수 분배기 ----15mm PB관 사용 .냉수 분기 10개소.온수 분기 8개소
3.냉온수 연결구 고정 및 난방관 설치
4.오하수 스텍벤트 설치
5.스텍벤트 기밀
6.처마 환기구 구성을 위한 처마돌림 작업
표준주택에서는 지붕 방수때문에 스탁벤트를 설치하지 않는 것으로 짐작하고 있었는데 선배님께서 처음 적용하시는군요.
벤트 주변에는 배관 기밀용 자재를 사용하셨는지 궁금합니다.
통기층이 있는 방식의 스탁벤트는 지붕을 뚫고 나가지 않고 통기층 내에 설치하면 방수 걱정은 하지 않아도 됩니다. 표준주택에서 스탁벤트를 설치하지 않은 것은 방수때문이 아니라 목조주택현장에서 스탁벤트로 인한 특별한 문제가 생기지 않아서인 것 같습니다.
주택에 스탁벤트가 필요하다고 막연하게만 생각해오던 중에 관련된 사진을 보게되서 궁금한 마음에 여쭤봤습니다.
좋은 하루 되세요~!!!