전선관련 질의 드립니다.

1 하늘냄새 2 4,054 2016.12.22 13:37

< 도 면 >

조명설비 : 450/750V HFIX * 2.5sq

전열설비 : 450/750V HFIX * 4sq 인데

< 시 공 >

조명설비 : 300/500V IV or HIV * 2.5sq

전열설비 : 450/750V IV or HIV * 4sq 로 시공 되었는데

 설계도에따라 시공하는것이 바람직할 것 같은데,

450/750V라 하면 이전압에 견디는 전선이라는 것으로 300/500V는 한단계 아래전선같습니다.

 HFIX 가 화재시 유독성 연기 문제 때문에....( 장점 )이 있으나..!!!!

            비싸고, 시공이 어렵다...(단점)

 

450/750V 짜리 설계되었는데 300/500V 짜리로 시공했을경우 문제점이 없는지 궁금 합니다.

 

Comments

M 관리자 2016.12.22 23:54
안녕하세요.. 오늘 종일 정신이 없어서 답이 늦었습니다. 죄송합니다.

먼저.. 300/500V 과 450/750V 의 선택은. 해당 사용 기구의 전력량에 따라 결정됩니다.
조명기구가 저전력으로 선택되었다면.. 그에 맞게 선택된 전선이고 이에 따른 문제는 없습니다.

다만, 선의 종류는 저도 확인을 해 보겠지만, 건축주께서도 다시 한번 확인 부탁드리는데요..
450/750V HFIX 가 아닌지요?
1 하늘냄새 2016.12.29 21:14