1.패시브주택에서 에너지 성능에 관련된 주요 공정완료
1)외부 투습지 연결부분 테이핑
2)철근 콘크리트 기초 측면과 투습지 실리콘 접촉
2.지붕에서 외부 통기를 위한 공간 확보
1)외부통기지붕-지붕 투습 방수지 위에 통기를 위한 목재시공( 깊이 38mm)
2)지붕 방수와 지붕 마감재 시공을 위한 합판 작업
3. 보온재 (유리섬유 밀도 25kg/m3)성능 유지 와 기밀작업
1) 발수 처리된 보온재라 할지라도 습기로 열저항력이 감소될 수 있으므로 방습과 투습이 적절하게 작용된는 가변형 투습지 시공
2)틈새로 발생되는 열손실과 결로를 막기위해 가변형 투습지의 연결부 테이핑
4. 좀 더 생각해봐야 할 부분
다락방 계단에서 최 상단 계단판과 방바닥 높이에서 오차가 발생되었다.계단의 찰판(Riser)의 높이가 마지막 다락방 바닥에서도 같은 칫수를 유지가 쉽지 않다.
감사합니다.
4번 다락방 계단의 찰판 높이는 현장에서 한번 논의해 보는것이 좋을 것 같습니다.
도면에서는 다락T&G 합판위에 30mm 비드법 보온판 + 11.1t OSB + 강마루
적용시 최상부 계단 마감과 11mm 정도 단차가 나도록 되어 있습니다.
정밀 시공이 가능하다면 합판위에 비드법 보온판을 40mm 적용하면 딱 맞을 것 같기는 한데
혹시나 강마루 시공 후 높이가 계단마감 보다 높아질까 우려 되어 결정한 사항이었습니다.
창호 설치 후 중간 기밀 테스트 하면서
현장 상황을 확인하고 결정하면 될것 같습니다. ^^