회원사 동정

홍성 구정리 주택 최종 기밀테스트

1 kaka0540 3 1,875 2018.09.19 13:29

안녕하십니까? 박재성 연구원입니다.

 

2018.09.19 홍성 구정리 주택 최종 기밀테스트 및 환기장치 TAB를 진행했습니다.

 

권희범 빌더님 현장 답게 우수한 기밀성적이 나왔습니다.

 

결과는 가감압 평균 0.20회

 

이번 폭염속에서 공사하시느라 고생 많으셨습니다. 

 

1f2df41882b2a0c3f11fc936efaf26b3_1537323881_7129.jpg

< 주택 전경 >

 

1f2df41882b2a0c3f11fc936efaf26b3_1537323932_7685.jpg <실의 급배기량을 일정하게 맞추기 위해 분배기를 주택 중앙 설치>

 

 

1f2df41882b2a0c3f11fc936efaf26b3_1537323973_0636.jpg

<눈높이 프리필터/ 소음기 설치된 열회수환기장치>

 

 

1f2df41882b2a0c3f11fc936efaf26b3_1537323998_1346.jpg <창호 하단 빗물받이 시공>

 

 

 

1f2df41882b2a0c3f11fc936efaf26b3_1537324023_1848.jpg <우수배관 벽체 고정시 열교차단제품 사용>

 

 

Comments

6 콜루 2018.09.19 17:16
권선생님 정말 수고 많으셨습니다.  넘을수 없는 벽을 또하나 만드셨군요 ~^^
2 홍지행 2018.09.19 18:25
살인적인 폭염과 장마의 우천을 뚫고 고군분투하신 노력이
드디어 최종 BDT 결과치로 어느정도 보상을 받는 듯하여 뿌듯합니다.
권빌더님과 팀원분들 정말 고생 많으셨습니다.
축하의 박수를 보냅니다.~^
또한,
최고의 온도를 기록한 폭염기간에 미네랄울 프로토타입으로
시공하시느라 입에서 거품을 물고 일하신 모던코트 심대표님과
팀원분들의 애쓰시던 모습이 지금도 눈에 선합니다.
권빌더님께서 자꾸 기밀도를 낮춰버리니
저 밑바닥에서 잠자고 있던 무언가 꿈틀거리게 하네요...
앞으로
목구조는  n50 : 0.2회  이하
RC구조는 n50 : 0.1회 이하로
최종 BDT 기준을 잡아서 해야겠다는
정신빠진 생각을 잠시 하면서......

ps : 권빌더님 다음 project에서는 가성비 있게
      딱 0.6회에 맞춰보는것은 어떨까요?
      그게 더 어렵겠지요!!!
2 권희범 2018.09.20 18:34
고맙습니다.
지난 여름 다 힘드셨죠 뭐.

하세월 걸려 저 수치를 만드나 홍대표님 말씀대로 가성비 좋게 0.6회를 만드나 성능에 큰 차이는 없을 거라 봅니다.
건축주의 체감으로는 더더욱 그럴 거구요.
가성비 좋게 가야죠.
그럴 수 있는 게 진짜 선수일테구요.

요즘 날씨 진짜 좋네요.
추석 명절 잘들 보내세요~