구 분 |
협회 인증 진행 현장 |
||||
테스트 진행일 |
2024.12.18 |
테스트 방식 |
Method 1 |
||
위 치 |
강원도 고성군 |
구조 |
경량목구조 |
||
실내체적 |
444.2 |
m³ |
연면적 |
103.52 |
m² |
테스트 결과 |
가감압 1.0 회/h 이하 (@50Pa) / 인증기준 충족 |
||||
설 계 사 |
㈜자림건축사사무소 |
||||
시 공 사 |
화미건축 |
최종테스트
테스트 결과 가감압 1.0 회/h (@50Pa) 이하로 DIN V 18599-2 기준에 따라 최고등급을 달성함.
1. 구조체와 창호 설치부위가 기밀하게 시공됨
2. 관통부위가 기밀하게 시공됨
3. 적용 자재들이 인증기준 충족함(창호, 유리, 도어, 환기장치 등)