구 분 |
협회 인증 진행 현장 |
||||
테스트 진행일 |
2024.12.09 |
테스트 방식 |
Method 2 |
||
위 치 |
경상남도 양산시 |
구조 |
스틸구조 |
||
실내체적 |
539.4 |
m³ |
연면적 |
152.09 |
m² |
테스트 결과 |
감압 1.0회 (1/h) 이하 @50Pa / 인증기준 충족 |
||||
설 계 사 |
자림건축사사무소 |
||||
시 공 사 |
그린홈예진 |
감압 (@50Pa) 1.0회 (1/h)이하로 (사)한국패시브건축협회 인증기준을 충족함.
1. 구조체의 기밀층 시공상태 확인
2. 창호의 기밀 시공상태 확인
3. 관통부위의 기밀자재 적용 및 시공상태 확인
외부에 육각형패턴이 있는 검정색은 어떤 자재인지요?
https://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z10_02&wr_id=1307
그럼..한가지 더 여쭤보려합니다
두 제품중에 (ssb, wsb) wsb를 선택한 이유가 있을까요?
타이벡작업 생략을 위한걸까요?
첫번째는 외벽을 방습층으로 구성해야 하기에 불투습인 WSB가 적당했고,
두번째는 단열재를 접착하기 위해서 투습방수지를 할 수 없는 상황이라 WSB 가 적절했습니다.