구 분 |
일반 현장 (A동) |
||||
테스트 진행일 |
2023.08.18 |
테스트 방식 |
Method 2 |
||
위 치 |
전라남도 진도군 |
구조 |
목구조 |
||
실내체적 |
453.2 |
m³ |
연면적 |
146.64 |
m² |
테스트 결과 |
감압 0.20 회/h (@50Pa) |
||||
시 공 사 |
플랜트리 |
구 분 |
일반 현장 (B동) |
||||
테스트 진행일 |
2023.08.18 |
테스트 방식 |
Method 2 |
||
위 치 |
전라남도 진도군 |
구조 |
목구조 |
||
실내체적 |
788.6 |
m³ |
연면적 |
199.02 |
m² |
테스트 결과 |
감압 0.12 회/h (@50Pa) |
||||
시 공 사 |
플랜트리 |
고생하셨습니다~
영상으로 만들어 봤습니다.
권선생님보다 잘나오는 그날까지 달려야죠 ㅋ 부동의 1위~!!
덧글 감사합니다 권선생님 ㅋ
정말 고생많으셨습니다.