[시즌1] 기밀성능테스트 - 인천광역시 강화도 표준주택 13호
[시즌1] 기밀성능테스트 - 인천광역시 강화도 표준주택 13호
M 하종운
1
1,151
2022.07.12 11:17
구 분
|
협회 인증 진행 현장
|
테스트 진행일
|
2022.07.09
|
테스트 방식
|
Method 1
|
위 치
|
인천광역시 강화도
|
구조
|
목구조
|
실내체적
|
382.2055
|
m³
|
연면적
|
99.2
|
m²
|
테스트 결과
|
가감압 0.79회/h (@50Pa)
|
설 계 사
|
㈜자림이앤씨건축사사무소
|
시 공 사
|
㈜풍산패시브하우스
|
5년 정도 지났음에도 처음 준공 시점의 기밀성능과 다르지 않은 값이 도출되어 나름 의미 있는 측정이라고 생각합니다. ^^