구 분 |
협회 인증 진행 현장 |
||||
테스트 진행일 |
2023.12.04 |
테스트 방식 |
Method 2 |
||
위 치 |
강원도 인제시 |
구조 |
목구조 |
||
실내체적 |
425.8 |
m³ |
연면적 |
161.8 |
m² |
테스트 결과 |
감압 0.27 회/h (@50Pa) |
||||
설 계 사 |
삼간일목 |
중간테스트
테스트 결과 감압 0.27 회/h (@50Pa)로 DIN V 18599-2 기준에 따라 최고등급을 달성함.
1. 구조체의 기밀층 시공상태 확인
2. 창호의 기밀 시공상태 확인
3. 관통부위의 기밀자재 적용 및 시공상태 확인