구 분 |
협회 인증 진행 현장 |
||||
테스트 진행일 |
2023.11.13 |
테스트 방식 |
Method 2 |
||
위 치 |
전라남도 영암군 |
구조 |
철근콘크리트 |
||
실내체적 |
1286 |
m³ |
연면적 |
352 |
m² |
테스트 결과 |
감압 0.35 회/h (@50Pa) |
||||
설 계 사 |
JN건축사사무소 |
중간테스트
테스트 결과 감압 0.35 회/h (@50Pa)로 DIN V 18599-2 기준에 따라 최고등급을 달성함.
1. 구조체의 기밀층 시공상태 확인
2. 창호의 기밀 시공상태 확인
3. 관통부위의 기밀자재 적용 및 시공상태 확인