구 분 |
협회 리모델링인증 진행 현장 |
||||
테스트 진행일 |
2024.04.18 |
테스트 방식 |
Method 2 |
||
위 치 |
충남 서천군 |
구조 |
조적조 |
||
실내체적 |
292.5 |
m³ |
연면적 |
123.32 |
m² |
테스트 결과 |
감압 1.0회 (1/h) 초과 @50Pa / 인증기준 미충족 |
||||
설 계 사 |
건축사사무소 예감 |
중간테스트
감압 (@50Pa) 1.0회 (1/h)초과로 (사)한국패시브건축협회 인증기준을 미충족함.
1. 구조체의 기밀층 시공상태 확인 및 보완요청
2. 창호의 기밀 시공상태 확인
3. 관통부위의 기밀자재 적용 및 시공상태 확인 및 보완요청
※ 리모델링의 경우 연간난방에너지 요구량의 기준을 만족하는 경우
가감압 평균 (n50) 3.0 h-1 이하는 인정