구 분 |
협회 인증 진행 현장 |
||||
테스트 진행일 |
2024.03.14 |
테스트 방식 |
Method 2 |
||
위 치 |
충청남도 홍성군 |
구조 |
목구조 |
||
실내체적 |
451.51 |
m³ |
연면적 |
144.77 |
m² |
테스트 결과 |
감압 평균 1.0회 (1/h) 이하 @50Pa / 인증기준 충족 |
||||
시 공 사 |
권희범 빌더 |
중간테스트
감압 평균 (@50Pa) 1.0회 (1/h)이하로 (사)한국패시브건축협회 인증기준을 충족함.
1. 구조체의 기밀층 시공상태 확인
2. 창호의 기밀 시공상태 확인
3. 관통부위의 기밀자재 적용 및 시공상태 확인
수고하셨습니다.
그런데, 지붕쉬트도 얼마나 정성이 들어간건가요??? 미싱 ??
광택이~~~~~ 마감재같아요~~~~
정말 중간레이어의 기능자재들을 마감재로 덮어버리기 아깝게 시공해 놓으셨더라구요 ^^