협회 동정

[협회]최종기밀성능테스트 - 대구광역시 달성군

M 하종운 1 294 01.26 12:46

 

 


구 분

협회 인증 진행 현장

테스트 진행일

2024.01.25

테스트 방식

Method 1

위 치

대구 달성군

구조

목구조

실내체적

693.4

연면적

143.73

테스트 결과

가감압 평균 1.0(1/h) 이하 @50Pa / 인증기준 충족

가감압 평균 (@50Pa) 1.0 회 (1/h) 이하로 ()한국패시브건축협회 인증기준을 충족함.

 

1. 구조체와 창호 설치부위가 기밀하게 시공됨

2. 관통부위가 기밀하게 시공됨

3. 적용 자재들이 인증기준 충족함(창호유리도어환기장치 등)

Comments

수고하셨습니다.