구 분 |
협회 인증 진행 현장 |
||||
테스트 진행일 |
2023.12.11. |
테스트 방식 |
Method 1 |
||
위 치 |
강원 춘천시 |
구조 |
철근콘크리트 |
||
실내체적 |
504.6 |
m³ |
연면적 |
151.63 |
m² |
테스트 결과 |
가감압 0.96 회/h (@50Pa) |
||||
설 계 사 |
서우건축사사무소 |
최종테스트
테스트 결과 가감압 0.96 회/h (@50Pa)로 DIN V 18599-2 기준에 따라 최고등급을 달성함.
1. 구조체와 창호 설치부위가 기밀하게 시공됨
2. 관통부위가 기밀하게 시공됨
3. 적용 자재들이 인증기준 충족함(창호, 유리, 도어, 환기장치 등)
4. 강제배기 댐퍼 및 전기,통신부위 전용 기밀자재 미시공으로 보완 조치 요청함