협회 동정

[협회] 중간기밀성능테스트 - 월출산국립공원 도갑분소

M 배지현 1 605 2023.11.15 11:22

 

구 분

협회 인증 진행 현장

테스트 진행일

2023.11.13

테스트 방식

Method 2

위 치

전라남도 영암군

구조

철근콘크리트

실내체적

1286

연면적

352

테스트 결과

감압 0.35 /h (@50Pa)

설 계 사

JN건축사사무소

 

 

중간테스트

테스트 결과 감압 0.35 /h (@50Pa)DIN V 18599-2 기준에 따라 최고등급을 달성함.

1. 구조체의 기밀층 시공상태 확인

2. 창호의 기밀 시공상태 확인

3. 관통부위의 기밀자재 적용 및 시공상태 확인

Comments

9 디엔에이ㅣ신범석 2023.11.16 07:39
수고많으셨습니다.