협회 동정

[시즌2] 최종기밀성능테스트-포항시 표준주택 22호

M 하종운 1 700 2022.05.24 10:25

 

테스트 진행일

2022.04.11

위치

경북 포항시

구조

목구조

실내체적

510.8m³

연면적

158.95m²

테스트 결과

Method1 : 가감압 평균 0.37(@50Pa)

시공관리

그린홈예진


Comments

3 유로벤트 2022.04.13 09:30