Energy# 관련 질문/요청

출입문의 열전달계수에 대한 질문

G 김도희 1 978 2022.02.17 10:59
[창호]탭에 [IX.출입문] 부분에서 출입문의 열전달계수를 계산할 때의 계산식이

 

(출입문의 열관류율)*(출입문의 면적)*개수 + (상단설치열교)*(가로) + (하단설치열교)*(가로) + (우측설치열교)*(세로) + (좌측설치열교)*(세로)

 

로 되어있습니다.

 

그런데 여기서 해당 출입문의 개수가 2개 이상일 경우 상하좌우 설치 열교 계산에도 개수가 곱해져야하지 않나 하는 의문이 들어 질문드립니다.

 

즉, [(출입문의 열관류율)*(출입문의 면적) + (상단설치열교)*(가로) + (하단설치열교)*(가로) + (우측설치열교)*(세로) + (좌측설치열교)*(세로)] * 개수

 

가 되는 것이 맞지 않나 하는 생각이 듭니다. 

 

이에 대한 설명 부탁드립니다. 

 

감사합니다.

Comments

M 관리자 2022.02.17 21:58
ㅎ.. 네 하신 말씀이 맞습니다. 대단하세요. 다음 버전에 수정해 놓겠습니다.
앞으로도 잘 부탁 드릴게요.