Energy# 관련 질문/요청

에너지샾 샘플 레포트 중 제습부하에 관하여 (2)

4 HVAC 1 2,300 2016.06.20 14:36

제습부하는 인체 발생 잠열은 고려하지 않은것 같습니다. 작은 값이라 무방은 하겠지만,

확인만 부탁드립니다.

Comments

M 배성호 2016.06.21 01:31
앞선 글에서 설명드렸듯이 실내 수분 공급량(internal humidity source)에 인체 발생 잠열 등을 모두 포함한 개념으로 이해하시면 되겠습니다. 기준치 2 g/m2-h 는 PHPP의 기본값을 준용하였습니다.

다만, 겨울/봄/가을철에는 외부 습도가 낮아 이 실내 수분 공급량이 실내 습도를 높이는 데 모두 쓰이고도 모자르므로 제습에너지 요구량이 0이 된다고 보시면 되겠습니다.