한국패시브건축협회
협회안내
임직원 및 회원사현황
조직도
인사말
주요 사업
목적 및 연혁
가입안내
협회 정관
공평성 선언문
오시는 길
공지
공지사항
협회 동정
회원사 동정
협력사 동정
보도자료 /소식
오픈하우스 소식
신청
패시브건축 인증 신청
신축
리모델링
기밀성능테스트 신청
에너지성능 현황분석 신청
건축부재 시뮬레이션 신청
실무자 교육 신청
세미나 신청
표준주택 견학 신청
장비대여신청
표준주택
표준주택
표준주택 문의
표준주택 사례
시즌1
시즌2
시즌3
표준주택 시공과정
자료실
기술자료
자료 내려받기
전문가 칼럼
책 소개
Passipedia 번역
질문/하자사례
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
에너지관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
사례집
사례집(저에너지/패시브)
사례집(회원일반건축물)
좌충우돌 제로에너지 아파트 리모델링
자재정보
단열
하이셀 : 엘에스기연
EZ Block : 이지블록
동건
정양SG
디케이보드
열교
티푸스코리아
TB Block
이비엠리더
스타빌엔지니어링
정양SG
기밀
프로클리마 : 프로클리마코리아
유로벤트 : 이루카씨앤티
누리켐
SIGA : 잡자재
창호
케멀링 : 엔썸
레하우 : 유로레하우
KBE : 우신윈시스템
살라만더 : 에스알펜스터
바우엔 : 승효
디크닉 :삼익산업
차양
블라인드팩토리
환기
SSK : 스타즈스터링코리아
케이웨더
은성화학
옥토아이앤씨
휴마스터
komfovent : 잡자재
설비
복사냉방 : 잡자재
건식난방패널 : 에코-에너다임
친환경
ESB : 프로클리마코리아
협회안내
임직원 및 회원사현황
조직도
인사말
주요 사업
목적 및 연혁
가입안내
협회 정관
공평성 선언문
오시는 길
공지
공지사항
협회 동정
회원사 동정
협력사 동정
보도자료 /소식
오픈하우스 소식
신청
패시브건축 인증 신청
기밀성능테스트 신청
에너지성능 현황분석 신청
건축부재 시뮬레이션 신청
실무자 교육 신청
세미나 신청
표준주택 견학 신청
장비대여신청
표준주택
표준주택
표준주택 문의
표준주택 사례
표준주택 시공과정
자료실
기술자료
자료 내려받기
전문가 칼럼
책 소개
Passipedia 번역
질문/하자사례
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
에너지관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
사례집
사례집(저에너지/패시브)
사례집(회원일반건축물)
좌충우돌 제로에너지 아파트 리모델링
자재정보
단열
열교
기밀
창호
차양
환기
설비
친환경
메인
협회안내
공지
신청
표준주택
자료실
질문/하자사례
사례집
자재정보
0
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
에너지관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
Energy# 관련 질문/요청
결과 레포트의 냉난방 부하와 에너지 요구량?
4
HVAC
(115.♡.135.16)
6
4,509
2017.10.09 16:26
Pdf 만 받아서 보니 좀 헷갈리는데요.
둘다 단위가 kwh/m2 과 w/m2 이라 조금 헷갈립니다만,
요구량과 부하 어떻게 다른건가요?
마지막 질문은 수치상보면 부하를 load 로 봐도 되는것인지요? 패시브 하우스의 냉난방 설비의 선정의 질문입니다.
출력
Comments
M
관리자
2017.10.09 18:52
106.♡.232.158
부하는 알고 계신 그 부하(Load)이고, 요구량은 년간 부하의 합계(는 아니지만.. 그래도)라고 보시면 됩니다.
부하는 알고 계신 그 부하(Load)이고, 요구량은 년간 부하의 합계(는 아니지만.. 그래도)라고 보시면 됩니다.
4
HVAC
2017.10.09 20:35
115.♡.135.16
Kw/m^2.년
Ok!
냉방부하중 현열비가 50%네요.
참 애매하네요. ㅠㅠ
Kw/m^2.년 Ok! 냉방부하중 현열비가 50%네요. 참 애매하네요. ㅠㅠ
M
배성호
2017.10.15 20:50
114.♡.237.233
기본이 연간 총량의 개념이기에 /year 또는 /a(=annum) 을 빼고 적은 곳이 많은데요.. 곧 배포될 버전에서는 혼돈의 여지를 줄이기 위해 단위를 적절하게 수정토록 하겠습니다. (당연하게 생각하고 넘어갔는데, 지적해 주셔서 감사 드려요..)
현열비가 50%로 기존 건물에 비해 현저히 낮은 것은 차양, 단열, 야간환기 등에 의한 패시브 냉방이 현열에만 집중되기 때문입니다. 짚어주신 대로 이 부분은 앞으로 "한국형" 패시브하우스가 풀어야 할 가장 중요한 문제 중 하나라 생각됩니다.
기본이 연간 총량의 개념이기에 /year 또는 /a(=annum) 을 빼고 적은 곳이 많은데요.. 곧 배포될 버전에서는 혼돈의 여지를 줄이기 위해 단위를 적절하게 수정토록 하겠습니다. (당연하게 생각하고 넘어갔는데, 지적해 주셔서 감사 드려요..) 현열비가 50%로 기존 건물에 비해 현저히 낮은 것은 차양, 단열, 야간환기 등에 의한 패시브 냉방이 현열에만 집중되기 때문입니다. 짚어주신 대로 이 부분은 앞으로 "한국형" 패시브하우스가 풀어야 할 가장 중요한 문제 중 하나라 생각됩니다.
4
HVAC
2017.10.15 22:19
115.♡.135.16
반대로 생각하면 그장점을 끌어올릴방안이 있겠죠.
현열비가 낮아 일반적인 송풍량으로 전공기방식으로 계산하면 0.5회 환기횟수가 오버되는점이 있지만 무언가 방법이 있겠죠.
반대로 생각하면 그장점을 끌어올릴방안이 있겠죠. 현열비가 낮아 일반적인 송풍량으로 전공기방식으로 계산하면 0.5회 환기횟수가 오버되는점이 있지만 무언가 방법이 있겠죠.
1
bruce
2019.06.14 10:07
59.♡.39.119
냉방에너지요구량과 냉방부하의 수치관계에 어떤 룰이 있는지요?
두 수치에 대한 해석과 단위를 통일하여 상호 환산법칙,비교관계를 설명해주시면 감사하겠습니다.
냉방에너지요구량과 냉방부하의 수치관계에 어떤 룰이 있는지요? 두 수치에 대한 해석과 단위를 통일하여 상호 환산법칙,비교관계를 설명해주시면 감사하겠습니다.
M
관리자
2019.06.14 10:15
106.♡.232.158
그런 룰은 없습니다.
왜 그런지는 요구량에 대한 정의와 부하에 대한 정의를 찾아 보시면 되실 것 같습니다.
그런 룰은 없습니다. 왜 그런지는 요구량에 대한 정의와 부하에 대한 정의를 찾아 보시면 되실 것 같습니다.
이전
다음
목록
Login
Login
Category
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
에너지관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
Ok!
냉방부하중 현열비가 50%네요.
참 애매하네요. ㅠㅠ
현열비가 50%로 기존 건물에 비해 현저히 낮은 것은 차양, 단열, 야간환기 등에 의한 패시브 냉방이 현열에만 집중되기 때문입니다. 짚어주신 대로 이 부분은 앞으로 "한국형" 패시브하우스가 풀어야 할 가장 중요한 문제 중 하나라 생각됩니다.
현열비가 낮아 일반적인 송풍량으로 전공기방식으로 계산하면 0.5회 환기횟수가 오버되는점이 있지만 무언가 방법이 있겠죠.
두 수치에 대한 해석과 단위를 통일하여 상호 환산법칙,비교관계를 설명해주시면 감사하겠습니다.
왜 그런지는 요구량에 대한 정의와 부하에 대한 정의를 찾아 보시면 되실 것 같습니다.