Energy# 관련 질문/요청

Energy#을 처음 접해보고 이렇게 질문 남깁니다.

1 보라 3 3,100 2017.04.14 09:28

 

 

안녕하세요.

 

패시브건축협회에서 항상 많은 자료를 얻고, 묻고 해서 항상 잘 이용하고 있습니다.

 

다름이 아니라 이번에 Energy#이라는 프로그램이 있는데

 

처음 접해보는 프로그램이라 궁금한게 많아서요.

 

우선

 

Mamual 이 유투브에 아직 공개가 안된건지 확인 부탁드릴께요.

(User Manual 로 링크 따라가도 못 봤어요.)

 

그리고 원래 궁금한 사항은 틈새바람(기밀)에 의한 열손실등인데

 

혹시 기밀, 틈새바람에 대한 계산이 침기율로 표현되서, 기밀도랑 차폐계수등으로 계산되고 있는데

 

이에 관련된 자료가 있을까요? (차폐계수가 제가 알기로는 창호의 Shading factor 로 알고있는데 Example 파일에 0.07이라는 숫자가 입력되어있어 알고있는데 차폐계수가 다른뜻이 있나 해서요)

 

 

너무 무지해서 이런질문도 드리고.

 

이번에 기밀 공부하다가 알게된거여서 이렇게 질문 드려요.

 

답변 부탁드리겠습니다.

 

 

 

 

Comments

M 배성호 2017.04.15 13:22
죄송합니다. 제 본업이 따로 있고 시간을 쪼개어 프로그램을 개발하다보니 업데이트나 관련 설명자료의 게시가 조금씩 늦어지고 있습니다. 4월 중으로는 동영상 메뉴얼을 올리도록 하겠습니다. (조금 늦겠지만 11월까지는 메뉴얼을 책자로도 출간하려 합니다.)

프로그램의 입력과 관련해서는 제 블로그(blog.naver.com/energysharp)나 여기 기술자료실을 보시면 어느정도 감을 잡으실 수 있고, 프로그램의 툴팁(셀 우측 상단에 빨간 점이 있는 경우)을 보셔도 대략적인 내용을 파악하실 수 있습니다.
M 배성호 2017.04.15 13:29
틈새바람의 열손실 부분의 각 항목의 내용/산식은 프로그램의 툴팁을 보시면 되고요.. 차폐계수의 "차폐"는 "shading"이 아닌 "shielding"입니다~ (이미지 클릭시 확대)

참고로, 여기서 침기율이 최종적으로 0.046/h (=0.046 ACH, Air Change per Hour)로 계산되었는데, 이는 1시간 동안 실내 체적의 4.6%만큼의 외기가 실내로 유입되는 것으로 이해할 수 있겠습니다.
M 배성호 2017.04.15 13:32
추가로, 레퍼런스는 ISO 13789이고, 관련 계수표를 첨부합니다.
도움이 되시길 바랍니다. ^^