첫 번 째 질문의 경우, 창틀모델의 변경에 따라 에너지 요구량이 달라지면서 난방기간이 달라지게 되고, 이를 반영한 지붕과 외벽 등 다른 부분의 값들도 일부 변경이 발생할 수 있습니다. 하지만 큰 차이가 있지는 않을 거예요. 혹시 큰 차이가 발생한다면 제 개인 메일로 해당 파일을 보내주시기 바랍니다.
그리고 냉방부하/난방부하를 구하는 계산식은 딱히 이름이 없습니다. ISO 13790에서 제시한 통상적인 열획득과 열손실의 차이를 바로 계산하는 방법을 사용합니다. (Utilization Factor는 적용치 않음)
왜 그런지도 모르겠습니다.
2. "난방부하 냉방부하를 구하는 계산식의 이름"이 무슨 의미인지 모르겠습니다.
그리고 냉방부하/난방부하를 구하는 계산식은 딱히 이름이 없습니다. ISO 13790에서 제시한 통상적인 열획득과 열손실의 차이를 바로 계산하는 방법을 사용합니다. (Utilization Factor는 적용치 않음)