Energy# 관련 질문/요청

창호관련 질문드립니다.

G 주우 2 2,015 2018.10.16 00:58


안녕하세요 프로그램으로 공부하고있는 학생입니다.

 

프로그램 창호시트에서 유리모델과 창틀모델의 정보만 변경했는데

에너지 계산결과(연간)난방성능 세부사항중 지붕과 외벽 등 변경하지 않은

부분의 값들도 같이 계산되어 적용되어집니다ㅠㅠ왜그런지 알수있을까요?

 

그리고 추가적으로 난방부하 냉방부하를 구하는 계산식의 이름이 있다면

동적열부하계산법에 해당 하는 계산식인가요??궁금합니당

Comments

M 관리자 2018.10.16 18:38
1. 창호 시트에서 창틀 정보의 변경으로 지붕과 외벽의 정보가 변경되지는 않습니다.
왜 그런지도 모르겠습니다.

2. "난방부하 냉방부하를 구하는 계산식의 이름"이 무슨 의미인지 모르겠습니다.
M 배성호 2018.11.11 19:21
첫 번 째 질문의 경우, 창틀모델의 변경에 따라 에너지 요구량이 달라지면서 난방기간이 달라지게 되고, 이를 반영한 지붕과 외벽 등 다른 부분의 값들도 일부 변경이 발생할 수 있습니다. 하지만 큰 차이가 있지는 않을 거예요. 혹시 큰 차이가 발생한다면 제 개인 메일로 해당 파일을 보내주시기 바랍니다.

그리고 냉방부하/난방부하를 구하는 계산식은 딱히 이름이 없습니다. ISO 13790에서 제시한 통상적인 열획득과 열손실의 차이를 바로 계산하는 방법을 사용합니다. (Utilization Factor는 적용치 않음)