에너지/열교해석관련 질문

WINDOW 6에서 열관류율 질문???

4 꺼부기 5 3,632 2013.08.02 14:08
안녕하세요~!!! 오늘도 질문꺼리를^^;;; 올립니다.

WINDOW 6에서는 창호가 대칭일 경우에만 총열관류율을 구할 수가 있는데~
비대칭일때는 총열관류율를 구하기 어려워~ THERM 6 활용한 엑셀 파일이(?)
존재한다는 얘기를 어디서(?) 들었는데요~~~ 이부분을 어떻게 구할 수가 있나요(?)
풀이 공식을 엑셀에 활용한 것이지만,, 공식이 있다한들~ 또한 이해하기 어려워서요(?)
이렇게 나마 글을 올립니다.

Comments

M 관리자 2013.08.02 14:23
엑셀이란 것은 단순히 면적비로 열관류율을 산술평균하는 식입니다.

즉, Frame, Edge, Center of glass 를 세 등분(그림 참조)하여 이의 면적을 가중평균하는 것입니다.

계산해 보면
Frame : 1.6 W/㎡K , 0.4 ㎡
Edge : 2.0 W/㎡K , 0.3 ㎡
Center of glass : 1.2 W/㎡K , 0.6 ㎡  이라 한다면

평균열관류율은

(1.6*0.4)+(2.0*0.3)+(1.2*0.6) = 1.96 W/K
1.96 / (0.4+0.3+0.6) = 1.51 W/㎡K

이 되는 것입니다.

이를 엑셀로 만들면 됩니다.

감사합니다.

ps. 물음표같은 기호 넣지 않고 편안하게 질문하셔도 됩니다. 질문 항상 감사히 받고 있습니다. 너무 미안해 하지 않으셨으면 좋겠습니다.
4 꺼부기 2013.08.02 14:35
이해하기 쉽게 설명의 그림으로 해주셔서 감사합니다~!!!
그런데요(?) Center of glass 부분은 어디에서 보고 값을 입력하면
됩니까??? 그리고(?) 가운데 프레임은~??? 즉, 가로/세로 프레임은
어떤식으로 모델링을 하고  THERM에서 열관류율을 내죠??? 가로~
프레임을 기준으로 했을때,, 프레임에서 위/아래 유리를 삽입하고~
돌려햐하나요~~~~ 혹,, Meeting Rail? 이부분이 이해가 안가서요
4 꺼부기 2013.08.02 14:39
아~ 그리고요 면적에서 프레임 및 에지 영역 구역을 어떻게 잡아야하나요~
M 관리자 2013.08.02 14:45
Center of glass 는 window 에서 계산되어 지고, Edge의 면적은 Therm 에서 자동적으로 설정됩니다. 값도 Therm 에서 확인가능합니다.

그리고, 중간 프레임의 열관류율은 Therm 에서 아래/위로 유리를 끼워서 시뮬레이션하시면 됩니다.

즉, window 에서 유리를 구성하여 Center  of glass 의 열관류율을 구하고, therm 에서 프레임을 구성한 후, window 에서 만든 유리를 가져와서 Frame 과 Edge 의 열관류율을 구하시면 됩니다.

감사합니다.
4 꺼부기 2013.08.02 16:40
감사합니다~!!! 예전에 창호 FIX를 시뮬레이션 했던 값을~~~
위에 주신 공식으로 엑셀에 대입하고 진행하여 만들었던이~~~
일단은(?) 비대칭을 만들기 보다는 확인차? 대칭인 값으로 엑셀로~
만들어 확인해보니~~~ Window에서 총열괄류율과 엑셀 총열관류율이~
딱~~~ 떨어지게 일치하네요~~~ 이제부터가 시작이네요~~~ 비대칭 적용을
잘 진행해야 될된데요ㅋㅋㅋ,, 감사합니다,, 잘 모르면? 질문을 또 진행하겠습니다!!!!!