THERM6.3 Boundary conditions에 대해서 여쭙니다.
한국패시브건축협회
협회안내
임직원 및 회원사현황
조직도
인사말
주요 사업
목적 및 연혁
가입안내
협회 정관
공평성 선언문
오시는 길
공지
공지사항
협회 동정
회원사 동정
협력사 동정
보도자료 /소식
오픈하우스 소식
신청
패시브건축 인증 신청
신축
리모델링
기밀성능테스트 신청
에너지성능 현황분석 신청
건축부재 시뮬레이션 신청
실무자 교육 신청
세미나 신청
표준주택 견학 신청
장비대여신청
표준주택
표준주택
표준주택 문의
표준주택 사례
시즌1
시즌2
시즌3
시즌4
표준주택 시공과정
경량목구조
스틸하우스
RC+평지붕
자료실
기술자료
자료 내려받기
전문가 칼럼
책 소개
Passipedia 번역
질문/하자사례
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
열해석관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
사례집
사례집(저에너지/패시브)
사례집(회원일반건축물)
좌충우돌 제로에너지 아파트 리모델링
자재정보
단열
회원사_하이셀 : 엘에스기연
회원사_EZ Block : 이지블록
회원사_동건
회원사_정양SG
회원사_디케이보드
열교
회원사_티푸스코리아
회원사_TB Block
회원사_이비엠리더
회원사_스타빌엔지니어링
회원사_정양SG
기밀
회원사_프로클리마 : 프로클리마코리아
회원사_유로벤트 : 이루카씨앤티
회원사_SIGA : 잡자재
창호
회원사_케멀링 : 엔썸
회원사_레하우 : 유로레하우
회원사_KBE : 우신윈시스템
회원사_살라만더 : 에스알펜스터
회원사_바우엔 : 승효
회원사_디크닉 :삼익산업
차양
환기
회원사_SSK : 스타즈스터링코리아
회원사_은성화학
회원사_옥토아이앤씨
회원사_휴마스터
회원사_komfovent : 잡자재
협력사_대호에이엘
설비
회원사_복사냉방 : 잡자재
회원사_ 건식난방패널 : 에코-에너다임
친환경
회원사_ESB : 프로클리마코리아
협력사_코닝정밀소재
협회안내
임직원 및 회원사현황
조직도
인사말
주요 사업
목적 및 연혁
가입안내
협회 정관
공평성 선언문
오시는 길
공지
공지사항
협회 동정
회원사 동정
협력사 동정
보도자료 /소식
오픈하우스 소식
신청
패시브건축 인증 신청
기밀성능테스트 신청
에너지성능 현황분석 신청
건축부재 시뮬레이션 신청
실무자 교육 신청
세미나 신청
표준주택 견학 신청
장비대여신청
표준주택
표준주택
표준주택 문의
표준주택 사례
표준주택 시공과정
자료실
기술자료
자료 내려받기
전문가 칼럼
책 소개
Passipedia 번역
질문/하자사례
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
열해석관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
사례집
사례집(저에너지/패시브)
사례집(회원일반건축물)
좌충우돌 제로에너지 아파트 리모델링
자재정보
단열
열교
기밀
창호
차양
환기
설비
친환경
메인
협회안내
공지
신청
표준주택
자료실
질문/하자사례
사례집
자재정보
0
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
열해석관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
에너지/열교해석관련 질문
THERM6.3 Boundary conditions에 대해서 여쭙니다.
G
이정훈
(218.♡.32.10)
3
3,488
2013.03.06 15:36
71
3중 39mm 내부로이.THM (54.1K)
2013.03.06
THERM 프로그램을 이용하던 도중 도무지 해결 하기 어려워 여쭙니다.
바운더리 컨디션스를 누르고 외곽 경계설정을 다했는데 Calc가 안되네요.
첨부파일 올렸는데 한 번 봐주세요 ㅠㅠ
출력
Comments
M
관리자
2013.03.06 22:50
211.♡.178.235
아래 그림에 원인이 된 부분을 명기하였습니다.
UnderLay 로 불러온 것을 지우시지 않으셨거나, 아니면 객체를 잘못그리셔서 겹쳐진 객체가 있었습니다.
그리고, 모델링의 방향이 잘못되어서 이를 수정한 계산결과를 같이 올려드립니다.
감사합니다.
아래 그림에 원인이 된 부분을 명기하였습니다. UnderLay 로 불러온 것을 지우시지 않으셨거나, 아니면 객체를 잘못그리셔서 겹쳐진 객체가 있었습니다. 그리고, 모델링의 방향이 잘못되어서 이를 수정한 계산결과를 같이 올려드립니다. 감사합니다.
G
이정훈
2013.03.08 10:19
218.♡.32.10
객체가 겹친부분이 많아서 그랬던거군요.. 다 찾아내 해결하였습니다.
혹시 어느부분에 객체가 겹쳐있는지 확인할 수 있는 방법은 따로없나요??
객체가 겹친부분이 많아서 그랬던거군요.. 다 찾아내 해결하였습니다. 혹시 어느부분에 객체가 겹쳐있는지 확인할 수 있는 방법은 따로없나요??
M
관리자
2013.03.08 13:53
223.♡.163.121
초기에 누구나 같은 실수를 합니다.
조금 더 하시면 아마 해소될 것입니다.
파악하는 방밥은 별도로 없습니다. 저 역시 일일이 하나하나 지워가면서 살펴보았습니다.
겹쳐졌을 꺼라는 예상은 그저 경험입니다.
감사합니다.
초기에 누구나 같은 실수를 합니다. 조금 더 하시면 아마 해소될 것입니다. 파악하는 방밥은 별도로 없습니다. 저 역시 일일이 하나하나 지워가면서 살펴보았습니다. 겹쳐졌을 꺼라는 예상은 그저 경험입니다. 감사합니다.
이전
다음
삭제
수정
목록
Login
Login
자동로그인
회원가입
|
정보찾기
Category
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
열해석관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
UnderLay 로 불러온 것을 지우시지 않으셨거나, 아니면 객체를 잘못그리셔서 겹쳐진 객체가 있었습니다.
그리고, 모델링의 방향이 잘못되어서 이를 수정한 계산결과를 같이 올려드립니다.
감사합니다.
혹시 어느부분에 객체가 겹쳐있는지 확인할 수 있는 방법은 따로없나요??
조금 더 하시면 아마 해소될 것입니다.
파악하는 방밥은 별도로 없습니다. 저 역시 일일이 하나하나 지워가면서 살펴보았습니다.
겹쳐졌을 꺼라는 예상은 그저 경험입니다.