2025년 1월 1일 부터, 아파트(공동주택)의 하자와 관련된 질문을 받지 않습니다. (누수,결로,곰팡이,창호,균열,소음,냄새,오차,편차 등등)
게시판을 운영하는 지난 10여년 동안, 나올 하자는 이미 다 나왔다고 볼 수 있기에, 질문이 있으신 분은 이 게시판에서 관련 검색어로 검색을 하시면 충분히 동일한 사례에 대한 답변을 찾을 수 있다고 판단하였기 때문입니다.
그러므로, 전혀 사례가 없는 하자를 제외한 모든 질문글에 답변을 드리지 않고, 24시간 후에 삭제할 예정입니다.
답글이 없고, 글이 삭제되어도 마음 상하시는 일이 없으시길 간곡히 부탁드립니다.
안녕하세요. 신축아파트 3년차입니다.
아파트 현관문이 몸으로 열어야 열릴정도로 여는게 힘이 듭니다.
근데 주방창문이나, 창호 샷시문을 열어두면 너무쉽게 열립니다.
혹시나 싶어서 방 샷시문을 연채로 방문을 닫아도 현관문은 잘열리던데.
무엇때문에 그런것이며, 해결방안이 무엇일까요?
1. 저희집 주방상단부 점검부에서 바람소리가 24시간내내 들려오고있는데
아직 하자처리를 못받았습니다. 이것때문에 기압차일까요?
2. 샷시우풍때문에 최근에 모헤어를 더 긴거 교체하였습니다.(문이 빡빡하게 열릴정도)
이것때문에 문여는게 좀더 힘들어진것같은 느낌도 있습니다.
너무 답답해서, 질문올립니다.
답변 부탁드리며, 너무 감사드립니다.
혹시몰라 도면첨부드립니다.
만약에 통합배기 방식이며 후드 배관에 새는 곳이 있다면 말씀해주신 모든 증상을 설명할 수 있습니다. 아니라면 이 댓글 그냥 무시해주세요.
- 주방 상단 점검구 바람소리: 후드 배관의 밀폐가 불완전해 공기가 빨려 들어가는 소리 입니다. 구멍이 아주 작다면 바람소리 대신 고주파(삐~~~)가 들릴수도 있습니다.
- 샷시에서 느껴지는 바람: 사실상 후드를 틀어놓은 상태니 집 전체에 강한 음압이 걸려 아무리 기밀성능이 좋아도 기밀성이 가장 떨어지는 샷시에서 바람이 샐 수 밖에 없습니다.
- 현관문 열기 어려움: 집 전체에 강한 음압이 걸려 있으니 현관문을 열기가 어렵죠. 창문을 열면 음압이 해소되어 현관문이 잘 열릴거고요.
기압계를 구하셔서 실내와 실외의 기압차이가 얼마나 발생하는지 등을 한번 측정하고 그 과정을 기록해 놓으시는게 좋을 것 같습니다.
우풍도 현관문도 모두 실내에 강한 음압이 걸려서 발생하는 것 같은데, 이게 난방때문에 생긴 기압차이에 의한 것인지 아니면 다른 음압발생요인이 있는것인지의 구분에서 부터 원인파악이 필요해 보입니다.
샷시 바람은 샷시문제인줄 계속 하자접수했는데
이렇게 연결이 되는군요
감사합니다!! 궁금증이 해결되었습니다
답변감사드립니다